注册消防工程师必会——— 机械
排烟
系统的组成和
原理
答:
系统构成:精密守护者的每个环节 机械排烟系统的精密构造如同一部高效的消防机器,由多个组成部分协同工作。首先,挡烟设施,无论是灵活的活动式挡烟垂壁,还是固定的挡烟隔墙或挡烟梁,它们如同一道无形的屏障,阻止烟气迅速扩散。接着,排风口作为烟气的出口,通过
排烟防火阀的
精确控制,确保烟气在火灾...
排烟防火阀
接线怎么接?
答:
以排烟防火阀用海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接
排烟防火阀的
控制端,标有DC24v的那...
排烟防火阀
如何接电源线、控制线、信号线等消防线
答:
情况下排风机管路上用70度
防火阀
答:
280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,
联锁
风机关闭;280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280
排烟防火阀
应为常闭,安装在排烟管道中...
烟道上常闭式的
防火阀
为何要常开呢?
答:
通常安装在风机和与送风口之间管道上的防火阀和防火调节阀都是常开状态,以保证防排烟功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“
排烟防火阀
”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
防火调节阀和
排烟防火阀有什么
区别
答:
二、材质不同 1、
排烟防火阀
:主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。2、防火调节阀:材质:碳素材,镀锌板。三、特点不同 1、排烟防火阀特点:(1)输入DC24V电信号,电流小于0.5A,电磁动作,阀门迅速关闭;(电动排烟防火阀)。(2)手动关闭,手动复位。(3)可输出阀门开度信号和
联锁
控制信号。2、...
防烟
防火阀
有几种?
答:
2、 280度
防火阀
用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,
联锁
风机关闭。1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 。2、
排烟阀
:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上 。3、...
排烟防火阀的
功能特点
答:
2.2.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门迅速开启.2.2.2输出阀门开启信号,
联锁
控制消防排烟风机.2.2.3手动开启,手动复位关闭.2.2.4当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门重新关闭.2.3远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)功能如下:2.3.1具有常闭型
排烟防火阀的
所有功能2.3...
消防排烟系统中,
排烟防火阀
平时是处于常开还是常闭状态?
答:
为什么有人说平时是常闭有的说平时是常开呢
答:
电动
排烟防火阀
一般有常开型和常闭型两种方式:1、常开型排烟防火阀,功能如下:(1)平时呈常开状态,火灾发生时,阀门保持开启状态。(2)当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。(3)输出阀门关闭信号,
联锁排烟
风机停止。(4)手动关闭,手动开启。2、常闭型排烟防火阀,功能如下:(1)...