11问答网
所有问题
当前搜索:
接地多深
保护要
接地
需要挖地
多深
怎么接用什么材料。
答:
1、找一根直径不小于19毫米的光面钢筋(螺纹钢不行)或壁厚不小于3毫米直径25毫米以上的钢管,在距一端50~100毫米处焊上一端扁钢(扁钢另一端打孔)或喊上一条螺栓,这就是垂直
接地
体。2、在准备打接地极的地方挖坑,深度为500毫米,大小一般为800毫米园坑。3、把准备好的垂直接地体(钢筋或钢管)...
自己做一个
接地
线需要打入地下几米啊
答:
自己做一个
接地
线需要打入地下2.5米。接地电阻一般要小于0.4欧姆。最好用一根角钢打到土里,能打深一点最好,(一般角钢2.5米,打到地下),导线要牢固固定在角钢的一端,固定点可埋在地下。坑底可加木炭工业盐,灌水,直到符合要求为止。也可以用几根角钢间隔几米排开打入地下,再用扁钢焊接连结...
私人户家的
地线
一般要埋
多少
米深?
答:
(一)垂直
接地
极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm , 圆钢直径不应小于 18 mm 。 垂直接地极的长度宜为 2500mm 。水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。 水平接地线...
防静电
接地
要打入地下
多深
?用什么材质的金属最好?多粗的?
答:
在做
接地
时,系统各接地点之间距离不小于3米,垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的铜线,其电阻不大于1欧姆。
地线
做好后,一般接地电阻小于4欧姆。一般用热镀锌角钢,一头削尖...
防雷防漏电的
地线
要埋
多深
才会有用?
答:
防雷防漏电的
地线
一般要埋距地面2米深左右,就可以达到防雷防漏电的要求。
安阳市建筑物
接地
体应埋
深多少
答:
接地
体应深埋不小于0.6米。建筑物接地体没有特殊规定时,深埋不宜小于0.6米。角钢和钢管接地体垂直配置,接地体引出线的垂直部分需要做防腐处置,这样有利于建筑的加固。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,这样才不会有腐蚀的可能性。工地操作一切都要以安全为第一,不能偷工减料。
接地
体为什么一般只埋深O.60.8m
答:
有小小误区
接地
带一般只埋深O.60.8m,接地体要求的通常地网地极的垂直深度通常是2.5m 接地体一般只埋深O.60.8m,主要考虑是刨除表土或表面的杂质(石头沙砾等),如果是优良的农耕地就可以浅很多 越深,导电越好,就像大树的根须一样扩散效应越好,现在技术常常利用高层建筑的地桩作为地极,农村的...
正常地形
接地
极打
多深
答:
70厘米——100厘米的沟,再往下砸
接地
钎子。
工地配电房的
接地
线应埋
多深
答:
工地配电房的
接地
线应埋入土地1.5米至3米左右的深度,需要根据土地的湿润程度来决定,比较干的地表需要浇盐水来增加导电性能。注意接至金属棒的铜线必须紧固牢靠!采纳哦
100kw变压器
接地
线应该埋
多深
答:
100kw变压器
接地
线应该埋深度不低于2米。接地线做法:家庭
地线
做法:1、没有接地体,安装地线, 用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米以下。镀锌的是不会生锈的。2、如梦采用焊接,接头需要做防腐处理,3、接地点 如果打一个点少,可以多打几个,这样可以减少接地电阻。3、用镀锌扁铁进行连接。4、...