11问答网
所有问题
当前搜索:
接地铜排规格国家标准
金属接线箱厚度规范
答:
同
规格
同型号的箱、柜体安装
尺寸
应统一,应具有互换性。4.2.1.4 内部安装连接用优质镀锡
铜排
或软导线,截面积符合要求,要求比
国 家标准
计算选取大一个规格。软铜导线两端压接铜接线鼻并塘锡处理。导线两端 套热缩管,分相色。主回路电气间隙不小于12mm,爬电距离不小于14mm。4.2.1.5母线的连接和...
桥架跨接线连接方法?
答:
桥架跨接线连接方法:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。连接注意事项:1.桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。2.钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。3.桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。4....
10千伏高压柜
铜排
离柜体有10分安全距离够吗,耐压做了没有放电的现象_百...
答:
你这里说的安全距离应该是,配电装置的安全净距, 我猜你会这个提问的原因在于,你把 导体的放电距离、和 配电装置的安全净距混淆了。10千伏高压柜
铜排
离柜体有100mm 这个安全净距是不够的,为什么有些会不够呢?看下面 屋内 10KV 带电部分与
接地
部分的安全净距离 是 12,5 你的10是不符合
国家标准
的...
请问哪里可以做防雷检测?
答:
广东雷宁普检测承检防雷检测产品范围:1. 低压交流电源类防雷器:防雷模块、防雷箱、防雷拖线板、路灯防雷模块等;2. 信号&网络类防雷器:RJ45/RJ11信号SPD、视频/射频信号SPD、电源+控制/网络/视频二合一SPD、天馈信号SPD等;3. 光伏直流电源防雷器等;4. 雷电防护部件:隔离放电间隙、
接地铜排
、雷电...
工地方用配电箱柜的
标准
答:
工业连接器配套的插头插座、电缆糯合器、器具藕合器等应符合现行
国家标准
《工业用插头插座和糯合器第1 部分:通用要求》GB/T 11918 及《工业用插头插座和锅合器第2 部分:带插销和插套的电器附件的
尺寸
互换性要求》GB/T 11919 的有关规定。6.3.14 当分配电箱直接供电给末级配电箱时,可采用分...
寻找电力系统及自动化论文一篇
答:
当110kV采用GIS时,110kV配电装置室也需采用
铜排接地
。九. 防污等级根据《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择
标准
》,户外电气设备取污秽等级2级,爬电比距2.5CM/kV。对于户内设备,该标准中没有规定,但参照《高压开关设备的共用订货技术导则》,可取瓷质材料1.8CM/kV,有机材料2.0CM/kV。当户外...
楼层弱电间 是否需要配置新风或空调?
答:
抗静电活动地板应符合现行
国家标准
《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。
规格
600×600×35mm,集中荷载大于等于5000N/m2,分散荷载大于等于17500N/m2,抗静电绝缘值1×107Ω~1×109Ω。地板下均做防尘处理,地面应平整、耐磨,并应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的材料。静电地板高度不小于300mm;消防控制室采用...
通信铁塔都有哪些种类?
答:
(1)钢筋进场时,应按现行
国家标准
《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关规定。钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 (2)当钢筋品种、级别或
规格
需作变更时,应办理设计变更文件。 (3)钢筋安装时,受力钢筋品种、级别、规格和数量必须符合...
三相电机电流不平衡的
标准
是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏z应不大于平均值的10%。三相电动机运行时出现三相电流不平衡时,其可能原因有:(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡;(2)电动机绕组匝间短路;(3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路);(4)定子...
电气工程师面试笔试题
答:
请提供母线
规格
并说明用几层母线和涡流处理材料的型号和规格。(3分) 15.简述铠装式金属封闭开关设备和箱式金属封闭开关设备的特点。(6分) 开关柜全用钢板制作的为金属封闭开关设备,如XGN柜箱式金属封板开关设备需要在开关柜外设箱体,如箱式环网柜16.焊缝
尺寸
符号及数据标注原则是什么?(5分)17.碳素结构钢
国家标准
...