11问答网
所有问题
当前搜索:
接触器380v线圈接220v
380v线圈
的交流
接触器接220
行吗?
答:
220V电源不能用于
380V线圈
的接触器,由于电压低,接触器不能吸合或者吸合后触头颤动。220V电压应当使用
220V的接触器
。
380v的
交流
接触器
如何用
220v
电压控制
答:
当然可以,只不过交流接触器
线圈
需要用
220v
电源来闭合才行。交流
接触器380V
和
220V
是电磁线圈的电压,与主触点没有关系,主触点可以380V页也可以220V,也可以36V,总而言之多少V电压都行。有的机器电磁线圈用24V电压,是考虑到操作者安全。电机电压仍然是380V电压。接触器的电压,一般是规定的线圈电压,...
380v
交流
接触器
用
220V接
线圈怎么接
答:
380v
交流
接触器
用
220V接线圈接线
图:交流接触器的接线:接触器的接线方法有很多种,用的地方不一样,接线方法也不一样,这里指的是接触器的单一接法和多个接触器的接法,一般最常见的就是利用断路器、按钮开关、热继电器、延时继电器、数字继电器等低压控制元器件产品组合。 其实,无论用什么接触器其...
接触器380v
能不能改220
线圈
?
答:
接触器线圈
电压
380V的
,可以改
220V
线圈,但是要整个线圈更换,大多数接触器的线圈是可以单独拆下来的,只要尺寸一样就可以更换
线圈
是
380V的接触器
,为什么我用220也能正常工作?
答:
线圈
是
380V的接触器
,用
220v
吸合,因吸力小,只能带动额定电流的60%正常工作
为什么教材上画的电路图
接触器线圈
都是
380V的
,而现实中接触器线圈可也可...
答:
教材上为了简便:
380V线圈
的控制回路,只画三根相线里可以了,
220V
线圈的控制回路还需要多画一根N线。在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与关断大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机作为控制对象。也可用作控制工厂设备、电热器、工作母机和各样电力机组等电力...
我把
380V的
交流
接触器
线圈
(单一线圈)接在
220V的
电压上可以吗 有磁场产...
答:
可以,用一般的钢可替。(220的不能接到
380
上。)
交流
接触器
可不可以
线圈接220V
,主触点接
380V
?
答:
在AC-3使用类别下,即用于频繁控制交流异步电动机启动和停止的应用中,它们能够承受
380V的
额定工作电压。CJ10、CJ12等型号的
接触器线圈
电压选项丰富,包括常见的36V、
220V
、380V和660V,而110V和127V的使用则相对较少见。线圈电压的选择应基于控制电路的实际电压需求。需要注意的是,交流接触器的壳体耐压...
交流
接触器380v线圈
可以
220v
控制吗
答:
不可以.
线圈
一般电压要求在额定电压的85%以上,才能满足吸合要求。低压使用会造成触点吸合虚接过热烧毁触点。
380V的
交流
接触器线圈
怎么改成
220V的
?
答:
交流
接触器
的
线圈
上都有有关参数:线径与匝数以及工作电压,将
380V 的
线包上的漆包线拆掉按照
220V的
绕制就是了,当然,最简单是找一个同规格型号,驱动电压220V,触点损坏的接触器,将线包拆下安装到驱动电压
380V的
上面。同规格型号的接触器线包外形、安装位置都一样,工作电压不同的线包可以互换。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
交流接触器380V线圈220V
380v接触器可以当220伏用吗
nxc09接触器线圈接多少v
380气泵接触器怎么接220
线圈能直接连220v吗有电压吗
三相交流接触器线圈怎么接
交流接触器线圈是哪个位置
三相交流接触器怎么接
接触器380v线圈怎么接