11问答网
所有问题
当前搜索:
接触器按钮开关
一个
接触器
,两个
按钮开关
,一个ANLY ASY-3D的时间继电器,要控制一台...
答:
可以, 将一个常开
按钮
和
接触器
的常开辅助点并联后和一个常闭按钮串联,再串上时间继电器的延时断开点后输出到接触器的线圈和时间继电器的线圈就可以了。时间继电器设定到600S。接触器三相线接电机。动作就是按下常开按钮电机启动,10分钟内按常闭按钮,电机停,如果不按,10分钟后电机自动停。
由一个
按钮开关
和两个
接触器
组成的电路,实现按一下开机,再按一下停机...
答:
个
按钮开关
和两个
接触器
组成的电路,实现按一下开机,再按一下停机,理论上是不可能的。有人提出一个方案,说启动时,按下开关到底,使按钮的常闭触电接通,则继电器吸合,然后迅速抬手起来,让按钮的常开触点(作为停止动作的触点),迅速接通,保持继电器继续吸合。当然停止的时候,需要轻轻按一下按钮(...
一个启动
按钮
、一个停止按钮怎样控制交流
接触器
的导通及断开?_百度...
答:
我这里是普通CDC10-40交流
接触器
线圈电压为380V 接线:L1为电源 接入a1, 再由a2接入启动开关(sb1)常开组s1 再由常开组(在静止状态下
按钮开关
是断开的)s2接入停止开关(sb2)常闭组(在静止状态下按钮开关是闭合的)b1, 再由b2接入电源L2 在不拆除任何线路的条件下 再从a2接入交流接触器...
用
按钮开关
(常开)启动电动机用行程开关(常开)停止电动机,选什么样的...
答:
问对人了:
接触器
是根据电动机的电流来选择的,你可以把用行程
开关
的常闭来停止电动机啊,如果你一定要用行程开关常开来停止电动机就需要增加一个中间继电器,通过行程开关常开闭合后接通中间继电器,中间继电器因通电而吸合,使中间继电器的常闭触头断开,从而切断整个电路的电源达到停止的目的。如果没有特别...
按钮开关
有几种
答:
按钮开关
的结构种类很多,可分为普通揿钮式、蘑菇头式、自锁式、自复位式、旋柄式、带指示灯式、带灯符号式及钥匙式等, 有单钮、双钮、三钮及不同组合形式,一般是采用积木式结构,由按钮帽、复位弹簧、桥式触头和外壳等组成,通常做成复合式,有一对常闭触头和常开触头,有的产品可通过多个元件的...
求升降机施工机两个交流
接触器
接一个上下
按钮开关
在一个电机上的线路...
答:
就是电机正反转,需要3个
按钮开关
吧,一个总停,一升,一降。百度下电机正反转接线图,回有的。把时控开关的常开触点串联接入
接触器
的线圈中,它上面有A1,A2,是接线圈地,是380就接380是220就接220,,上面1,3,5进;2,4,6,出,其他的21,22等是辅助触点,做控制用的。
使用过热保护继电器,交流
接触器
按纽
开关
,要注意什么?
答:
3、静铁芯与衔铁吸合接触面有异物,这种情况不仅导致振动还会导致线圈过热(动静铁芯没有完全吸合会放大涡流效应,线圈电流保持过大状态)办法建议:1、题主采用此种安装方式想必是要定时控制电热水器,那大可采用定时
开关
控制
接触器
,接触器推荐使用德力西的新款 2、电热水器基本可视作纯阻性负载,电压一定...
cjt1-40
接触器
三线 如何用两个
按钮开关
控制电机
答:
cjt1-40
接触器
用两个
按钮开关
控制电机接线如图:
用单独的两个
按钮开关
、一只
接触器
,在两处控制一台电动机正转的电路...
答:
这是一个异地控制启停电路图。1、两个
开关
并联。2、两个开关一端接电源。3、一端接到
接触器
的线圈上。
用一个380v的
接触器
、
按钮开关
和一个时间继电器型号为js14p控制三线电机...
答:
这个很简单,交流
接触器
与时间继电器并联,按下
按钮
,交流接触器与时间继电器同时动作并自锁,在交流接触器的线圈前面串接时间继电器的延时断开点,时间一到,自动停止! 你最好不要用380V的接触器,用220V的最好,因为时间继电器的电压一般为220V。
棣栭〉