11问答网
所有问题
当前搜索:
支模架要求高宽比是指什么
碗口式
支模架
答:
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 166-2008)规定如下:1.0.4 模板支撑架应按本规范进行结构设计和计算;6.2.3 当模板支撑架高度大于4.8米时,顶端和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8米。6.2.5 模板支撑架
高宽比
应小于或等于2;当高宽比大于2时可采取...
支模架
搭设规范
答:
上下步之间应绑扎严密,网 扣不得漏扎。4、所有外架转角处应增设上下通长内立杆,安全网绑扎时从内 外立杆间穿过,保持大角方正、顺直。当遇到上下悬挑段结合处有较大空 隙时,应挂设安全网,安全网应张挂整齐,不得随意挂设施工。现场禁止 使用阻燃性能不符合规定
要求
的密目式安全网。
盘扣式
高支模
满堂架搭设规范?
答:
第三步:盘扣式脚手架当搭设高度≥8m的满堂模板支架时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距≤1.5m,沿高度每隔4~6个节段立杆应设置水平层斜杆或扣件钢管大剪刀撑,并应与周边结构形成可靠拉结。对长条状的独立高
支模架
,架体总高度与架体的
宽度
之比H/B不应大于3。
后浇带处怎么
支模
板?
答:
脚手架每隔四米搭设剪刀撑一道以保证脚手架的稳定性。后浇带样板分为两个部分,一半是
支模
样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。具体的做法是这样的:样板区长度:4747mm;
宽度
:2800mm。下面楼板采用预制过梁替代,后浇带宽度800mm,采用模板封闭。
大截面梁高
支模架
倒塌的原因及其预防措施?
答:
因此,必须按规范的
要求
设置扫地杆。(7)高
支模架
的步距h以0.9~1.5m为宜,不宜超过1.5m。(8)对于重要的高支模架,当立杆高度≥20m,或横向
高宽比
≥6时,需要设置整体性的单水平加强层或双水平加强层。(9)采用顶托支承的模架,支托底板至支架顶层横杆的高度不宜大于0.3m;采用顶层横杆支承时,支点应尽量靠近立杆,...
高支模
水平剪刀撑怎么设置_百度问一问
答:
3、当搭设高度≥8m的满堂模板支架时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距≤1.5m,沿高度每隔4~6个节段立杆应设置水平层斜杆或扣件钢管大剪刀撑,并应与周边结构形成可靠拉结。对长条状的独立高
支模架
,架体总高度与架体的
宽度
之比H/B不应大于3。【回答】
高大
支模
的确定和荷载计算方法
答:
结论与实施策略当楼板厚度达到350毫米或梁截面积大于0.54平方米,且支撑架高度不超过8米时,模板支撑系统将被视为高大
支模
,需专项方案编制并经公司审核后提交专家论证。普通
高支模
则沿用类似流程,但荷载计算基础与高大支模相同,但规模较小。值得注意的是,上述荷载计算并未包括支架自重、混凝土振捣过程中...
建筑
高支模
这样编制方案和施工管理?
答:
支架的立杆上的水平杆每隔三跨、每隔两跨设置 (2)大截面梁底下加密的立杆搭设
宽度
必须与架体总高度有一合适
的比例
。若梁截面尺寸为500mm×2000mm,
支模
高度为20m,有些施工项目队虽考虑了梁下钢管支架立杆的加密,但加密的宽度往往在1.2m左右,这对于20m高的支架,在考虑搭设的垂直度偏差后(实际...
多高算
高支模
?
什么
情况需要专家论证?
答:
其次就是要运用好“长宽高”原则。 长,就是特长,在各科平衡的前提下,可以选一门或几门课作为自己的特长。 宽,就是知识面要宽,以提高能力。 高,就是对自己
要求
要高,思想境界要高,要给自己一个比较高的奋斗目标。 三者相乘,就是扎实的功底。 学会管理时间和情绪 高三生活涉及到两方面的管理,一个是时间的管理...
...多高算
超高支模
范围?超高支模和专家论证
是什么
意思?
答:
给你解释一下吧,
高支模
正好是我工作中接触的比较多的。一、住建部的建质[2009]87号文,《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知中说明:①搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影
宽度
且相对独立无联系构件的混凝土模板...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
高宽比怎么算
梁的高宽比规定是多少
高宽比
高宽比的一般规定
最大高宽比
高宽比大于4
高宽比规范
结构高宽比