11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器不能自动合闸
断路器
欠电压脱扣器电源问题
答:
欠压脱扣器的电源必须取自断路器的电源侧,得电后(电压在额定电压的85%以上)断路器才能合闸。一旦欠压脱扣器失电或电压降至额定电压的35%以下时,
断路器不能合闸
或
自动
分闸(原始为合闸状态)。主要功能是防止电源失电后再恢复时对断路器所保护的线路上的设备和人造成伤害。
DW15,这种万能
断路器
,1000A的,能储能为什么
不能
正常吸合?
答:
有许多原因:一是储能
不
到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,五是
合闸
时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
万能式
断路器
在
不
通电的条件下能手动
合闸
吗?
答:
万能式
断路器
在不通电的条件下
不能
手动
合闸
。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会
自动
跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一 块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面...
请问这种万能
断路器
按
合闸
按钮电送
不
上去,有可能是那里出了问题,请指...
答:
1、馈出回路故障造成该断路器保护动作跳闸后,保护元件没有复位,
断路器无法合闸
;2、由于机械故障原因,合闸回路中的断路器辅助接点没有闭合,也可能造成造作合闸按钮无动作。3、合闸线圈损坏。
DW15-2500万能
断路器合闸不能
自锁
答:
DW15-2500万能
断路器
电动合闸机构比较复杂,电动
合闸不能
自锁,那么手动合闸正常吗?如果以上都不能自锁,检查欠压脱扣器工作是否正常,正常状态欠压脱扣器是吸合的。如果不能吸合,检查供电电源。如果欠压脱扣器线圈烧毁,用扎带绑住,就能正常工作了。如果仍然不能自锁,就是机械机构出问题了。
ME
断路器不能
分闸的原因及处理方法是什么?
答:
(1)因欠压脱扣器失电而使
断路器不能合闸
电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。①保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能...
万能式
断路器
在
不
通电的条件下能手动
合闸
吗
答:
万能式
断路器
在不通电的条件下
不能
手动
合闸
,这样做是为电源失电后电源再次来电时让用电器不能突然启动,保护人身安全的一种做法。万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,...
水轮发电机
不能自动
并网,而手动可以,是什么原因?
答:
水轮发电机不能自动并网,
断路器不能自动合闸
,如果手动按下按钮断路器可以合闸,说明控制柜的准同期装置有问题,或者电压和频率与电网不同步
断路器自动
重
合闸
是什么意思?
答:
其工作原理:1、线路发生短路故障时,由继电保护设备控制断路器跳闸。2、经过一段时间延时以后,自动重
合闸
装置控制断路器再
合闸
。3、瞬时性故障自动解除系统恢复供电。4、永久性故障则在自动重合闸后,保护再次跳闸。总之,线路加装
断路器自动
重合闸的目的,就是为了保证系统的持续性供电,尽量减少
不
必要...
断路器合闸
时需要检查什么内容?
答:
合闸
时,应按照顺序,依次做出以下动作:1、检测电路故障,搞清分闸原因。如果是
断路器自动
跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切
不
可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。2、确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次...