11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器如何分合闸
CT19型储能操动机构是
如何
操作
分合闸
的?
答:
1. 合闸弹簧靠电机储能,只要合闸弹簧处于储能状态,操作机构就可以驱动
断路器
进行
分合闸
。因为合闸过程需要克服分闸弹簧的拉力,合闸后,分闸弹簧就储能了。2.工作原理:CT19、CT19B(A)型弹簧储能操作机构由电动机提供储能动力,经两级齿轮减速,带动储能轴转动,实现给储能弹簧储能。弹簧储能到位时,...
断路器
可以带负荷
分合闸
吗,比如塑壳断路器200A
答:
断路器是可以带负荷分合闸的。当然,对于电流很大的用电器,不要直接用
断路器分合闸
,要考虑用接触器,甚至是专门的开关电路,防止启动和断开的时候,电器产生的大电流。
各位师傅好,请问配电柜上万能
断路器
上面有
合闸分
闸按钮,配电柜进线柜...
答:
万能式
断路器
是需要储能后才可以操作的。正常接线是外电源自动储能,手动按绿色的
合闸
按钮就可以合上断路器。在没有外接电源的情况下,需要手动进行储能后进行合闸。然后按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开 按钮。
...安一个接触器还安一个
断路器
,
分合闸
是是
怎样
一个操作顺序呢?谢谢...
答:
在一个供电回路中,尤其是在需要频繁操作的回路中,由于开断元件不能频繁操作,所以应当将回路的开断元件和操作元件分开,各行其职。低压开关柜中的
断路器
具有很强的开断电流能力,但不能频繁操作,所以负责开断回路的故障电流;而接触器虽然不能开断很大的故障电流,但是允许30万次以上的操作频率,所以...
隔离开关与
断路器
配合
分合闸
的操作顺序是什么
答:
合闸
操作先通隔离开关再通
断路器
,
分
闸操作先断断路器再断隔离开关。
高压
断路器
的按钮控制
分合闸
,为什么不需像低压那样在按钮上并个自保持...
答:
高压断落
器
的原理与低压原理不同。低压接触器可以长时间通电所以自保持。高压先储能,合分
闸
靠机械装置自保持。且 线圈不能长时间通电。
断路器
有
合闸
继电器和
分
闸继电器吗?
答:
个人认为你所说的类似于,和闸线圈和分闸线圈,通过线圈励磁带动撞针,触发
分合闸
弹簧(或液压)机构,达到分合闸的目的。是实现高压开关分合闸必要器件。其中110KV一下的开关机构存在1个和闸线圈1个分闸线圈,220KV以上的开关存在两个分闸线圈和1个和闸线圈,2个分闸线圈励磁时同时驱动一个撞针,两个...
在
断路器
处分闸状态下能否进行隔离开关
分合闸
操作?
答:
正常的停送电操作顺序,就是要求在
断路器分
闸状态时,才能进行隔离开关的分、
合闸
操作。因为如果断路器处于合闸状态,进行隔离开关的操作时,将会造成带负荷合闸或拉闸,形成严重的电气操作事故。这样的操作要求,是基于断路器和隔离开关(简称刀闸)的结构差别、在电路中的功能差别。断路器带有灭弧装置,...
断路器分合闸
时间
答:
不应大于5毫秒。
断路器
的
分合闸
时间是指断路器从接到跳闸指令或合闸指令起到断路器开断至三相电弧完全熄灭或三相主触头均接触为止所需要的时间,断路器的分、合闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的比较大时间差,国标规定,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应...
断路器分合闸
电流
怎么
计算?
答:
1、两种情况,两种计算:\x0d\x0a(1)正常情况下人为的
分合闸断路器
,对线路进行人为的断电或者维修。此时的电流为正常负荷电流。按负荷计算即可。\x0d\x0a(2)当线路故障时(例如:短路),断路器自动进行分合闸动作,此时的电流应按照短路电流进行计算。短路电流大小决定持续存在时间长短。\x0d...