11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器弹簧储能原理
DW15一1600万能
断路器
电动和手动合闸分别怎么操作?谢谢
答:
DW15系列万能
断路器
,生产厂较多,外形上有所差别,但操作方法大同小异。一、手动储能,手动分合闸,看下面断路器外观示意图:图中红圈内的部件为断路器储能的操作手柄,可增加延长杆。通过手动连续上下压下手柄,可使断路器的
弹簧储能
操作机构储能,储能接收后,机械机构脱离储能部分,14所指示的储能指示牌...
dw15万能
断路器
如何操作啊?
答:
DW15系列万能
断路器
机构能量是合闸用的,储能通过
弹簧
压缩,一次储能可以合闸和分闸一次,理论上分闸是不需要储能的,所以不影响跳闸,即使合闸后没有储能也可以跳闸和分闸
线路保护的防跳回路
原理
及详细时间过程
答:
(二)线路保护的防跳回路
原理
及时间过程 常用防跳回路有串联式防跳回路、并联式防跳回路、
弹簧储能
式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式 防跳回路等。国产
断路器
多采用串联式防跳回路 断路器多采用并联式防跳回路。其中串联式防跳回路最合理, 应用也最广泛, 它除具有防跳功能外, 还具有防止保护出口接点断...
问一个很傻的问题:正常运行时,
断路器
处于合闸位置还是分闸位置?_百 ...
答:
原因:
断路器
额定操作顺序O-0.3s-CO-180s-CO,意思是断路器分闸,在0.3秒后进行合分操作(合闸后马上分闸),再经过180秒后再进行一次合分操作。而12kV、24kV断路器储能时间一般在15秒左右。在断路器合闸
弹簧储能
后断路器可以进行一次合闸操作,合闸之后有两点,1)分闸弹簧自动储能,2)合闸弹簧在...
真空
断路器
合闸
弹簧
未
储能
的原因有哪些?
答:
弹簧储能
操动机构的
断路器
在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电动机是否有故障。电动机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电动机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号。如果是由于弹簧有故障不能恢复,应向调度申请停电处理。
弹簧储能
操作机构的电气符号是什么
答:
CT。
弹簧储能
操作机构是一种较新的
断路器
操作机构,这种操作机构的出现,对提高断路器的整体性能起到了较大作用。弹簧储能操作机构的符号是CT。传统电磁操作机构在提高合闸速度上受到一定限制,它的合闸功率也较大,对电源要求较高。而弹簧储能操作机构采用的手动或电动操作,既有较高的合闸速度,又能实现...
真空高压
断路器
的作用是什么?
答:
按照
断路器
型式不同,采用的操作机构不同。常用的操作机构有弹簧操作机构、CD10电磁操作机构、CD17电磁操作机构、CT19
弹簧储能
操作机构、CT8弹簧储能操作机构。真空断路器工作
原理
是:当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状,在电流...
真空
断路器
出现合闸
弹簧
未
储能
,怎么办?
答:
弹簧储能
操动机构的
断路器
在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电动机是否有故障。电动机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电动机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号。如果是由于弹簧有故障不能恢复,应向调度申请停电处理。
开关进行合闸后出现“
弹簧
未
储能
”信号的故障原因处理方法?
答:
弹簧储能
操动机构的
断路器
在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电动机是否有故障。电动机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电动机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号。如果是由于弹簧有故障不能恢复,应向调度申请停电处理。