答:
2、极限通断能力。
断路器
的通断能力是断路器的一项重要指标,在
选型
设计
计算
时必须校核。在选购时找到两个数据按照“断路器极限通断能力≥电路短路电流”的原则比较就行,这一点其实对于一般的小额负荷使用不会产生明显的影响,但是还是要考虑极端情况,正确选择。3、断路器脱扣器额定电流。
断路器
的
选型
方法?是怎么
计算
的?
答:
断路器
的
选型
方法及
计算
方法是:一、对于10/0.4KV电压等级的小型断路器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。二、GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路...
断路器
是如何来
选型
的呢?
答:
,用户设计时,应
计算
安装处(线路)额定电流和该处可能出现最大短路电流。并按以下原则选择
断路器
:断路器额定电流In≥线路额定电流IL断路器额定短路分断能力≥线路预期短路电流,选择断路器上,不必把余量放过大,以免造成浪费。2、断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力国际电工委员会IEC947-2 和我国等效采用IECGB...
断路器
如何
选型
答:
电工书籍中提供一种估算方法,一千瓦约2A47千瓦估算电流为94A(实际上一般会比该值小。)
断路器
的选用为1.2-1.5倍额定电流。假设额定电流为90A,断路器选用 90A*1.2到90A*1.5 即 118A-135A。一般选用125A断路器较为合适,适用于负荷有变化的场合。断路器承受电流不小于额定电流,而选用...
断路器
的选择
答:
电工书籍中提供一种估算方法,一千瓦约2A 47千瓦估算电流为94A(实际上一般会比该值小。)
断路器
的选用为1.2-1.5倍额定电流。假设额定电流为90A,断路器选用 90A*1.2到90A*1.5 即 118A-135A。一般选用125A断路器较为合适,适用于负荷有变化的场合。断路器承受电流不小于额定电流,而选...
小编教您如何进行
断路器选型
答:
这时候对
计算
电器的预期短路电流就很有必要了。不过电器的预期短路电流的计算一般很难得到精确的数值,直流电如何分断、电流的选择性能否到达
断路器
等因素都会影响到预期短路电流的计算。所以为了得到更加精确一点的数据,我们可以通过观察更多的样本来实现。断路器的
选型
原则:1、断路器的额定电压必须大于或...
家庭空开怎么配置
答:
三、家用
断路器
的
选型
1、首先
计算
各分支电流的值 ①纯电阻性负载:如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,公式:I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A ②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,一般感性负载,...
470个千瓦要用
断路器
多少a
答:
三相电的功率因为以0.85
计算
: 计算:P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=470÷(√3×0.38×0.85)=854(A)可以选择1000A的万能式断路器。
断路器选型
原则:断路器的额定电流≥线路的负载电流。负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,...
该怎样选择低压
断路器
?
答:
额定工作电压:首先我们要知道,这个东西要用在哪里,是用在220V家庭,还是380V动力电,或者其它等级电压。最大工作电流:电流的大小确定,一般在用电器的名牌上会标有功率和电压,那么用功率除以电压,就是这个电器的电流。假如我们算出来为20A,那么建议选择30A以上的
断路器
,即1.5倍以上。不同电器倍率...
高压真空
断路器
怎么
选型
答:
计算
该
断路器
安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面...