施工现场配电室要求
【低压
配电
柜国家标准】安装
要求
有哪些?
答:
3、
配电
箱定位:根据设计
要求现场
确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。4、基础型钢安装 按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按
施工
图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢...
施工现场
临时用电保护零线重复接地不能少于几处
答:
施工现场
临时用电保护零线重复接地不能少于3处.保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
施工现场
临时用电方案属于施工组织设计内容吗
答:
4、保护方式的确定:(1)
现场
供电系统采用保护接零方式。(2)重复接地:根据临电规范
要求
,在
配电室
总配电柜及中间分配电箱、末端分配电箱均做一组重复接地,R地≤4Ω;(3)防雷接地:塔吊、龙门架、
施工
电梯等高大设备必须做防雷接地,接地极利用建筑物防雷接地,要求在建筑物防雷接地安装时,引出...
高压
配电室
值班可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?
答:
两人值班。有。严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行一人操作,一人监护制度,严禁违章操作。确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因楼外原因停电,20分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及
施工
停电、...
建筑工程
施工现场
用电总功率大于多少必须编写临电施工组织设计?_百度...
答:
临时用电设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。《
施工现场
临时用电安全技术规范实施手册》第二章 用电管理 第一节 临时用电的施工组织设计 第2.1.1 条临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。第2.1.2 条临时用电设备在5...
施工现场
临时用电的重复接地问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,
施工
单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
危险源辨识及预防措施
答:
(1)
施工现场
的配电箱(
配电室
)和开关箱至少配置两级漏电保护器。 (2)漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应不大于0.1s;潮湿和有腐蚀性介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(大于)30MA.S。 (3)开关箱内漏电保护器...
施工现场
临时用电设备保护方式是什么?
答:
\x0d\x0a5.4防雷\x0d\x0a5.4.6
施工现场
内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。\x0d\x0a5.4.7做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的
要求
。\x0d\x0a6
配电室
及自备电源\x0...
分
配电
箱与开关箱的距离不得超过多少
答:
2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱;3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;4.总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范
要求
;配电箱与开关箱的安全技术措施
施工现场
临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或
配电室
),下设分配电箱,再以下设开关...
施工现场
各类
配电
箱和开关箱必须确定什么和维护责任人
答:
检修。
施工现场
各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人,施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,并建立电工值班室和
配电室
,确定电气维修和值班人员。