11问答网
所有问题
当前搜索:
施工用电专项方案
施工现场临时
用电
安全
专项施工方案
是怎样的?
答:
a)
施工
现场临时
用电
设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上的,必须编制临时用电组织设计,绘制临时用电现场布置平面图。临时用电组织设计的编制按《施工现场临时用电安全技术规范》、《工区项目部编制、实施及验收指导意见(试行)》(机〔2010〕460号)执行,编制的步骤和内容包括:现场勘探;确定电源进...
施工
临时
用电
需要
专项方案
么?
答:
施工
现场
用电
设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者需要临
电专项方案
。施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。总容量50KW或者用电设备5台以上时,必须编制用电组织设计,50KW以下必须编制安全用电及防火措施。在施工组织设计的土建部分中,确定了各...
施工
现场使用多大的
用电
量需要临
电专项方案
?
答:
在进行施工现场的用电管理时,对于用电设备的数量和总功率,临
电专项方案
的制定标准至关重要。当
施工用电
设备数量达到5台或设备总容量超过50千瓦时,必须制定详细的用电组织设计,确保安全用电和电气防火措施到位。对于5台以下或总容量低于50千瓦的设备,虽然无需专项方案,但也需要确保基本的安全用电措施...
建筑
施工
现场临时
用电
安全
专项
治理
方案
?
答:
坚持“安全第一、预防为主、综合治理“的安全生产方针,规范工程建设总包方、分包方以及各
施工
班组主体安全行为,进一步落实安全生产责任制,开展施工现场临时
用电
安全
专项
治理,落实专业电工作业人员持证上岗制度,杜绝违章操作和私拉乱接等现象的发生,消除安全隐患,杜绝责任事故。二、组织领导 为加强所属在...
办公楼工程施工现场临时
用电
设计和
施工方案
?
答:
办公楼工程施工现场临时
用电
设计和
施工方案
⑴、施工现场临时用电设计1、该施工现场所需用电设备(包括照明)如下:①、施工动力用电情况:井架提升机一台,电动机功率为7.5KW;电动机功率为5.5KW;砂浆搅拌机二台,每台电动机功率为2.2KW;平板振动器二台,每台电动机功率为1.1KW;插入式振动器二台,每台电动机功率为1.1...
施工临时
用电
安全
专项施工方案
答:
11、本临时
用电施工采用
三级保护。即总配电箱、分配电箱、现场开关箱的三级保护措施。每台用电设备将装有各自专用的开关箱,实行一机一个控制开关方式,严禁用同一个开关直接控制二台或以上用电设备。12、移动式配电箱的进出线须从箱体下面进线,且进出线应加护套并分路成束,并做滴水弯。导线不得...
施工
现场临时
用电方案
答:
施工现场临时用电
方案
:1、
施工用电
自行实施,经我公司现场实地踏勘,我单位施工用电在业主已引入现场的高压配电柜内引入配电箱。遵照《施工现场临时用电技术规范》,用电线路采用三相五线制,施工现场用电设备实行“一机、一箱、一闸、一锁、一漏电保护的原则”2、合理配置、整定、更换、维修各种保护器...
施工
现场临时
用电方案
。
答:
二、
用电方案
本工程三通一平工作已基本上落实,根据
施工
现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置’三...
施工
现场临时
用电方案
答:
按
施工用电
安全规范要求(安监站通常这么解释):三级配电、二级保护---施工用电总配电箱、分配电箱、设备控制箱,其中在总箱和分箱的出线侧设置漏电保护器件。所以,你的问题应该这样回答:1、由施工单位设置现场总配电箱、分配电箱、设备控制箱(一机一控);2、现场总、分配电箱都应该是:进线隔离...
电力
专项施工方案
答:
电力
专项施工方案
2 安全
用电
技术措施的电力施工方案 一、技术措施 1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1...