施耐德220v接触器接线图解
交流单相
接触器接线图
(请专业电工回答)
答:
好的有
施耐德
CT-40/2一般的有正泰(NCH8-40/2),德力西(CDCH) 你不装按钮,总的装一个开关控制它啊
施耐德接触器
LC1D65上有个一字旋钮,是什么功能?
答:
装辅助触头是 拆掉外面保护壳的
施奈德
低压
接触器
线圈可承受AC220,AC110电压吗,都可吸合吗?
答:
低压
接触器
线圈AC220,AC110电压,是可以承受其额定电压的,当低压接触器线圈工作电压低于额定电压的85%时就不会吸合,接触器会欠压保护,自动断开负载。自动释放电压计算如下:AC220*85%=187V AC110*85%=93.5V 当电压低于187V、93.5V以下电压时,接触器就不会吸合了。
施耐德220V
交流
接触器
的线圈能承受电压范围是多少
答:
线圈控制电压在70%~120%Uc之间波动不影响正常使用,但是注意长时间工作建议在200-24
0V
之间!
施耐德
lc1e1810
接触器
怎么
接线
答:
你好,
施耐德
lc1e1810
接触器
,A1、A2是线圈,接工作电源。接触器电源侧接三相电源,负载侧接负载。具体
接线
要根据控制要求进行接线。
施耐德
lc1e1810
接触器
怎么
接线
答:
你好,
施耐德
lc1e1810
接触器
,A1、A2是线圈,接工作电源。接触器电源侧接三相电源,负载侧接负载。具体
接线
要根据控制要求进行接线。
我想问一下,有谁能回答我
施耐德220V
CJ-32交流
接触器
最低多少电压能吸合...
答:
施耐德
交流
接触器
线圈运行电压:1,0.8~1.1*额定电压(50HZ)即:电源50HZ的线路,运行的最低电压为0.8*220=176V.2,0.85~1.1*额定电压(60HZ)即:电源60HZ的线路,运行的最低电压为0.85*220=187V.
施耐德
LC1D系列
接触器
中M7是线圈
220V
,P7是线圈230V,这两个有多大区别...
答:
我国的供电网络额定是AC
220V
,在欧洲有些国家的供电是AC230V。所以用电器的额定电压会有AC220V和AC230V两种。实际上电网允许有10%波动,以AC220V电网计算,可以在242~198V间波动。所以AC230V可以用在我国的AC220V系统中。
施耐德220V
电压线圈 接200V电压可以吗?会有什么情况发生吗?
答:
一般来说是可以的,因为线圈设计时就考虑到电压有±10%的波动,而且在这个基础上还有余量的.只要你这个20
0V
电压不再有大的波动就没问题了,如果出现吸合振动等问题,那就说明产品质量不合格.
施耐德接触器
LC1 E50 线圈电压
220V
,线圈吸合电流多少?
答:
起动70VA,吸合小于8.3VA,即
220V
AC线圈的起动电流大概是0.42A,吸合电流为小于0.126A。