无功补偿功率因数补多少正常
正常
电机运转增加
无功补偿
能否省电?cosφ0.7增加到cosφ0.95怎样计算1...
答:
能省电。1.线路的损耗能降低。线损减少的百分比为:ΔP%=(1- COSφ1的平方/ COSφ2的平方)× 100 当
功率因数
从0.70提高到0.95时,由上式可求得有功损耗将降低45.7%。2.能免去力率电费。对于企业来说总的功率因数低于0.85(低压用户)、0.9(高压用户)就要缴纳
无功
电费,若高于该值则...
无功补偿
对低压电网
功率因数
...
答:
3、 低压配电网
无功补偿
的方法提高
功率因数
的主要方法是采用低压无功补偿技术,我们通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。3. 1、随机补偿随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制...
无功功率补偿
控制器ck应该调到
多少
呀
答:
对于需要调节CK值的控制器,根据说明书上调节,上面会有详细的计算说明。还有些控制器是不需要调节ck值的。ck值的大小和你使用的电容容量和电压等级是有关系的,具体有一个计算公式:c/k=Q1st/电流互感器变比.ULL.1.732 Q1st:第一段容量 ULL:线电压 电流互感器变比:给控制器输入电流信号的...
智能
无功补偿
柜,投入电容越多,显示的
功率因数
越小,这是过补吗?怎么解决...
答:
你不投入,只是让控制器采样,如果控制器显示
正常
,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,
功率因数
逐渐上升,就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题
无功补偿
电容柜 工作时,有时会调到0.9以下是什么问题?
答:
不过,从图片书的数据看,你也可以不用理会它,因为
功率因数
的数据基本上是达标的,不会被罚款。多说几句哈:支持你把问题搞清楚,这是学习的好机会。但是要注意,如果要在补偿柜上去试,请由有资质的电力技术人员和电工去试,安全第一!另外,要注意不要用山寨的补偿柜哈。因为常规的
无功补偿
的技术...
无功功率因数补偿
至0.9怎么计算
答:
我.们深圳.市奥.特电/器有.限公司给./用户提供G .Z K
无 功 补 偿
控 制器(兼.容:JKG、JKW、JKL 等 补偿器)的时候,也遇到过用户提出这样的问题,答案可能是这样:依照前面的数据,计算出来平均补偿的需求大约390Kvar,因前面考虑了利用系数,所以取值要顾及峰值需求,按峰值,
无功补偿
的需求...
...局电表
功率因数
0.75左右,而变压器低压侧电容
补偿
柜0.96
答:
所以高计
功率因数
比低计的功率因数低,是
正常
的。
无功
柜上所示0.96是瞬时的,并不是平均的功率因数,实际的应该只有约0.9-0.93。因此,如果你的月用电量上去了,高低压侧的功率率因数就应该比较接近,问题就解决了。如果你长期用电量将保持目前水平,可以单独采用一组小电容作为空载
补偿
(15kVAR左右...
功率因数
为什么不能过不补,过补会怎样?
答:
呵呵 过补,就是电容的容性无功,大于感性无功的需求。过头的,到电网中的依然是
无功功率
。
功率因数
=有功功率/视在功率。通常对于设备而言,无论补偿如何,有功功率是固定的(假定负载稳定),过补,会使视在功率增加,结果是功率因数降低。所以我公司的“GZK智能
无功补偿
控制器”,出厂时都把最高点...
有关变压器
无功补偿
值的计算问题
答:
因为:
无功功率
平方=视在功率平方-有功功率平方 SS=250X250= 62500 PP=230X230=52900 62500-52900=9600 9600开方得98 无功功率Q=98kVar 电容
补偿
值为150 kVar-98kVar=52kVar 功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做
功率因数
,用符号cos...
无功补偿
器
功率因数
太低是怎么回事?
答:
1,电源保险丝损坏.2,接触器损坏(注意有无缺相)3,补偿电容老化(注意对比电流)不知道你用的是什么牌子的
无功功率补偿
器,,如果在这么低的
功率因数
下依然是只有两组输出的话,应该就是补偿器的问题,在参数上一般要注意的是否设置在自动模式,共补电容组数是否设置正确如果设成了两组的话它就最多只能投入两...