是不是显示(比如)0.95c,切时显示0.9...
答:
c"。所以你们系统目前的状态就是,电容器投入后系统过
补偿
,电容器不投入
功率因数
为0.95.在这种情况下,其实可以不投入电容器组的,0.95的功率因数是满足供电局要求的。另外可以将功率因数设置的低些,这样就不用投入电容器了,避免过补偿。
我们单位安装了
无功补偿
电容器,为什么
因数
还不到0.9(不达标),每个月要...
答:
这个问题不是这样简单一说就可以回答的:需要知道你的计量是高压计量还是低压计量?你的负载是以什么为主?正常工作时功率有多大?你的补偿装置有多少容量的电容器?你的月有功用电量是多少?如果可能
无功
用电量是每月多少?当然后面的问题是判断能否将
功率因数补偿
到0.90以上所需要的条件。补偿后功率...
无功补偿
补偿越补
功率
越低,是什么原因呢?
答:
低压电容补偿柜越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...
发电机带钢厂为什么
功率因数
低,
无功
一直
补偿
不到位,有功在14000KW,无 ...
答:
发电机的
功率因数
高低,要是单机的由负荷决定,要是并网的由你的励磁决定。要更正一个概念产,上网的发电机功率因数太高是要被供电局罚款的哦!对于钢厂的特殊负荷,由于谐波较多,功率因数不一定准确。
315变压器3组40千乏电容
补偿
,
功率因数
0.84,请问需要增加多少才能到0.95...
答:
补偿前
因数
COSφ=0.84,则SINφ=0.55 变压器的
无功功率
Q1=S* SINφ=315 * 0.55=173kvar 补偿前因数COSφ=0.95,则SINφ=0.32 变压器的无功功率Q1=S* SINφ=315 * 0.32=101kvar 电容产生的无功为:Q=Q1-Q2=173-101=72kvar 也就是需要增加72kvar 的
无功补偿
.
变压器的
无功补偿如何
计算
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“
无功补偿
容量计算系数表”进行计算 电网输出的
功率
包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
正常电机运转增加
无功补偿
能否省电?cosφ0.7增加到cosφ0.95
怎样
计算1...
答:
公式:
功率因数
=P/S=有功功率/视在功率 即=本月的总有功电量/根号下[本月总有功电量的平方+本月总
无功
电量的平方]全国供用电规则规定,凡是功率因数达不到上述规定的用户,供电部门对其加收一部分电费——力率
调整
电费;如果功率因数超过上述规定的用户,供电部门会对其减收一部分电费——奖励电费。
无功补偿
电容器补偿前
功率因数
是0.5,补偿后,补偿电流上升,功率因数却有...
答:
你可以要求柜子厂家(或补偿控制器厂家)给予赔偿,除非他们能证明,
功率因数
不达标不是他们产品的质量问题造成的。这里所说的质量,包括现场适应性,等等。更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
负荷过轻,
无功补偿功率因数
会偏低吗请详解为什么会偏
答:
老板看到要费劲解释……。2、在高压端加高压补偿电容器,把变压器的
无功功率
补偿掉。这是最好的方法,但是要供电公司来做,高压端是不准用户动的。3………更多关于
无功补偿
、
功率因数
等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
两个
无功功率补偿
器
怎么
设置?谢谢
答:
如果标牌不清,网上也找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了。补偿控制器是
无功补偿
的核心元件,千万别用山寨货啊,省几十元,搞不好就被供电公司罚款,那一次至少好几百元,稍大的企业,罚款上万也不是少数,不要因小失大啊。尽快啊!提高
功率因数
,做无功补偿,是国家提倡的节能技术...