无功补偿柜功率因数小怎么办
无功补偿柜怎么
使用
答:
无功补偿柜
并联在电网中,起到提供无功电流、提高
功率因数
的作用。因为现状的低压无功补偿柜基本都是自动投切的,所以其在使用过程中只需要将补偿柜上的功率因数控制器设置好即可。不需要其他的控制既可以使用 无功补偿柜的维护也非常简单,基本没什么需要维护的。只需要定期检查柜内主要元器件(电容器、...
变频器如何
补偿功率因数
答:
变频器的
功率因数
不高,是它自身有整流电路,产生大量的谐波。谐波是
无功
增加的主要原因。
补偿
方法:被动的方法:加谐波滤波器,有源的最好,但是最贵。主动的方法:买具有功率因数校正电路的变频器,它不产生谐波,而且功率因数很高。但是目前少见,很贵。可以“深圳市奥特电器”的网站上,看看关于功率因数的资料:技术中心/...
无功补偿柜
在作用是什么,求详解
答:
电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路 实际吸收的电功率,而叫做视在功率。用字母 S 表示,国际单位伏安,用字母 VA 表示。通常视在功率的 单位用千伏安,用字母 KVA 表示。6、
功率因数
:有功功率与视在功率的比值。用 cosΦ表示.)
无功补偿柜
的作用就是提高功率因数....
无功补偿
一般将
功率因数
补偿到多少?有没有相关标准要求?
答:
0.9~1之间。就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。
无功补偿
的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
装了电容
补偿柜功率因数
达到多少才正常?
答:
3、-0.00之上过补偿 当控制器的显示屏显示比如:-0.03,则说明目前该
补偿柜
发生过补偿情况,属于不正常现象,须马上进行处理,以免发生配电网负载设备的过电压运行,造成设备的损坏,造成经济损失。国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户的
功率因数
要分别达到0.85、0.90等几个标准以上。因
无功补偿
...
100KvA变压器接好
无功补偿
显示0.85调自动投2路25电容,为什么还显示0.85...
答:
首先,
无功补偿
控制器上显示0.85,说明你的
补偿柜
应该是正常的,因为绝大多数的电动机工作的时候,其
功率因数
就是0.85,说明测量到的数据是合理的。现在的问题是:投了电容器,功率因数的数值不变,这个是不对的。问题一般是:1、电流互感器的位置接错了。正常的电流互感器,应该接在配电柜的进线柜...
配电
柜补偿
电容坏了会不会造成
无功功率
增大
答:
会的,
无功功率
增大,
补偿
电容损坏后,电流增大,
功率因数
减小,实际线损增加,带负载能力下降,抓紧时间换上新的。无功功率:许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,所谓的...
关于变压器
无功补偿
的疑问(
功率因数
)
答:
所以,人们用电容来作为电感性系统的[
补偿
],好比[中和作用]。对于供电系统,无论
功率因数
超前还是滞后,都存在[
无功
电流],系统要额外提供这个电流,则开关、线路、设备的规格就需要加大,浪费也大,所以供电部门要求用户的功率因数在0.9左右。自动补偿控制器的设定,查看说明书吧。
配电
柜无功补偿
已达0.95电机侧再加电容器是否还能节电或降低电费_百 ...
答:
不能,我们平时说的降低电费一般都是只力率电费的调整,
功率因数
达到0.95的话,供电局该奖励给用户的已经奖励完了,再补的话,意义不大!而且你还要担心是否存在过补的问题!
为什么我的厂的电容
柜
有时
补偿
有时不补
答:
你这种情况应该是正常的.因为你厂的
无功补偿
是按无功量进行控制的,而不是
功率因数
控制.这种控制方式是要比功率因数控制要好.因为功率因数指是电压与电流之间的角度问题,在小电流的情况下有可能功率因数很低,但无功量不大,这时要是进行补偿,就会造成过补,又得切除,就会造成振荡(来回投切电容器).这电不...