11问答网
所有问题
当前搜索:
无压力管道闭水试验多少米
市政
管道闭水试验
怎么做??
答:
(1)注水浸泡:
闭水试验
的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、
管道
、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;(2)闭水试验:将试验管段灌满水后,开始记录。试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,...
污水
管道
和检查井的
闭水试验
怎么做?
答:
2、注水浸泡:
闭水试验
的水位,应为试验段上游的管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程要检查管堵、
管道
、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验。3、闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量...
无压管道闭水试验
时试验水头如何确定
答:
根据《给水排水
管道
工程施工及验收规范》规定:
试验
段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;公式中:q——实测渗水量【L/(min*m)】;W——补水量(L);T——实测渗水观测时间(min);...
高层PVC排水管立管如何做
闭水
(灌水)
实验
答:
一、
管道闭水试验
做法 我们一般的方法是注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,...
污水
管道
和检查井的
闭水试验
怎么做?
答:
在具备了闭水条件后,即可进行
管道闭水试验
。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:1、注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,...
关于
无压管道闭水试验
长度的说法,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C 【知识点】
压力管道
的水压试验。
试验
管段应按井距分隔,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
污水
管道
怎么
闭水试验
答:
2、注水浸泡:
闭水试验
D300\400\500\600的允许渗水量是
多少
...
答:
无压力管道
HDPE双壁波纹管,
闭水试验
D300\400\500\600的允许渗水量分别是,1.38(m3/24h•km),1.84(m3/24h•km),2.30(m3/24h•km),2.76(m3/24h•km),计算方法采用GB 50268-2008公式9.3.5-2。
无压力管道闭水试验
恒压时间内 补入的水量 W(L)怎么算 比如说管径是D5...
答:
这个W不是测量的,而是记录的啊,在恒压过程中,补入
多少水
是靠人加进去的,所以根本不需要测量。允许渗水量的单位是m3/(24h•km)。DN800的允许渗水量=0.0046*800=3.68m3/(24h•km)。
管道
长为280m,恒压30min内的允许最大渗水量=42.9L。既然是补入水,那就是只需在便于...
污水
管道闭水试验
如何操作?
答:
2、注水浸泡:
闭水试验
