...控制线路正常、
三相电源
正常,电器元件正常,求解
答:
三相
间的阻值应该是一样的才对。看一下你的热保护是调到多少安了。电流值不应该超过电机允许的最大值。应该是你的电机问题。
短路
和断路的区别.越简单越好
答:
当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路(又叫开路)。简单来说,短路就是负载电阻等于0,而短路就是负载电阻
无穷大
。短路分为三类:①
电源短路
。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流...
如何检查线路
短路
与漏电?
答:
一般来说,接地是指相线与地线之间的
短路
。电压,什么是电压?两点之间的电位差就是电压。测量前先切断
电源
和负载,即拉下开关,拔掉电器,直接测量相线与相线之间,相线与有电阻断的中性线或地线之间的电阻。正常情况下,它是
无穷大
,仪表将显示1。至于零线和地线的关系,三言两语说不清楚,就是
三相
四...
一般10kV配电线路末端的
短路
电流为多少?
答:
3. 短路电流计算公式或计算图表,都以
三相短路
为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些
设计
手册提供了简化...
摇表测量
三相
电机好坏
答:
选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380V,那么我们可以选择500V的摇表。摇表放平,做个
短路
测试,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的。再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近
无穷大
就是好的。测量时最好把
三相
电机的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端我们编一下号,从左到右...
用万用表怎么测
短路
和断路。
答:
定义:由于电动机电流过大、
电源
电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路和相间短路。匝间短路是指线圈中串联的两个线匝因绝缘层破裂而短路;相间短路是由于相邻线圈之间绝缘层损坏而短路,一个极相组的两根引线被短接,以及
三相
绕组的两相之间因绝缘损坏...
如何判别
三相
异步电动机的绕组好坏?(是
短路
还是断路)通常情况下三相异步...
答:
用万用表测
三相
绕组,如果测到没有电阻或其中两相没有电阻,就是断路。。如果测的3组电阻有一组跟其他两组相差很大或者为0,则
短路
。。绕组电阻大小与绕组工艺材料有关,一般三组电阻相等,三相电阻相差很小,即平衡
如何用万用表判断双速电机的好坏?
答:
然后再分别测试六个绕组抽头与电机外壳之间的阻值,如果显示不导通,或者电阻档阻值
无穷大
则说明各个绕组没有对地
短路
的情况。一般说大功率的电机的绕组阻值很小,通常用万用表测量只能测量一个大概,具体阻值是否平衡还要用电桥测试。万用表只能进行简单的粗略判断。
三相
异步电机接线图:三相电动机的三相定子...
简单方法查墙里的电线
短路
答:
赶快通过今天的文章来了解一下吧!简单方法查墙里的电线
短路
首先关闭
电源
总开关,拔掉家里的所有电器插头,用万用表的电阻档的表笔分别接在电源总开关的负载端,读取电阻值应该在0欧姆左右,然后分别关闭开关箱的各路开关,当关闭某一路开关时,万用表读取的电阻变为
无穷大
,这时就说明该路线路出现了短路...