11问答网
所有问题
当前搜索:
日立HGP短接安全回路新版本
日立
电梯
HGP
怎么
短接
?
答:
使用主控板上的小键盘时,需非常小心,避免误进入层高测定模式(MODE 2 SET),以致层高数据的丢失。层高测定完成后,用变频器专用键盘检查变频器的数据,F4.00地址中应写入正确的隔磁板数,F4.09~F4.41(1~32层)中应该写入相应的层高脉冲数。
HGP
的厅门应该是1-16层:XI1插件的1和2,17-32层XI3...
日立
电梯
HGP
的
安全回路
图纸怎么看?
答:
XR1-2到XR1-1是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关。U1-4到U1-1是限速器等。Y2-19到Y2-20是轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。常见开关有:机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关井道:上极限开关、下极限开关(有的电梯把这两个开关放在
安全回路
中,有的则用这两个开关直接控制...
日立
电梯
安全回路
有哪些功能?
答:
在
日立
电梯
HGP
型号的
安全回路
中,安全功能被分为几个关键区域。首先,1L11至11L12这部分连接着上、下极限位置的限位开关,确保电梯运行在安全范围内。接着,11L12至11L20段涵盖了底坑的紧急停止、断绳和缓冲器等重要安全功能。继续向后,11L20到11L19涵盖机房的限速器和急停装置,确保电梯速度控制在...
日立
电梯怎么维修??
答:
在
日立
电梯
HGP
型号的
安全回路
11L端子排的11到18为整个
安全回路
,分段:11到12为极限,12到13为底坑,13到19为机房,19到18为轿厢
日立
电梯
hgp
故障代码
答:
日立
电梯
hgp
故障代码有:10主微机故障、11副微机故障、12运行接触器
短接
故障、14安全继电器短接故障、15
安全回路
断开故障、16软件WDT动作、17连续3次开门锁死、20抱闸制动器短接故障、21抱闸制动器断开故障、22运行速度偏差故障、2340D继电器故障、2540G继电器故障、26程序和数故障等。
日立
电梯如何
短接
门锁和
安全回路
答:
电梯要想正常运行必须所有
安全回路
全部接通才行,门锁属于安全回路的一部分。正常情况下,任意一个门锁打开电梯就会停止运行。1、检查门锁回路是否被
短接
。2、检查门锁反馈是否正确。3、检查高低压门锁状态反馈是否一致。4、检查门锁短接反馈信号线是否未接或者断线。
日立
电梯的
安全回路
是怎样的?
答:
电梯在现如今已经是个很常见的便捷工具了,记得小编小时候能做一次电梯就很激动呢,时过境迁,电梯都成了生活的常客。今天我们要说的既是
日立
电梯
安全回路
,日立电梯作为一个日本品牌,其各方面还是比较不错,那它的安全回路具体如何呢编为大家精心整理出了日立电梯安全回路具体资料。那下面就跟小编一起来...
日立
电梯
安全回路
答:
hgp
维修裙:598684063 如果要在插积上看的话是:XL-2到XL-1是上极限,XL-12到XL-11(XL-11:XL代表插积编号,11代表这个插积里的第11脚)。XR1-2到XR1-1是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关。U1-4到U1-1是限速器等。Y2-19到Y2-20是轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。