参数修改密码
答:
日立多联机
参数修改密码步骤如下:1、打开日立线控器,按下设定键,进入设定模式。2、按下参数键,进入参数密码设定模式。3、按下参数编号键,输入要更改的参数编号。4、按下参数密码键,输入要更改的参数值即可。
日立多联机
显示b3滤网报警
答:
显示内容 故障原因 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 定时灯5秒闪/四次室内外异常 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
日立
KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ...
日立多联机
增加内机怎么调试
答:
1、首先给外机上电,提前预热8小时。以保证加热带加热压缩机润滑油。2、其次抽真空,确保内外机通讯线连接准确。3、然后在外机的试运行按键上。制热SW2拨到ON的位置上。接着把SW1也拨到ON的位置上。4、最后SW1和SW2全部拨到OFF的位置,即可完成调试。
日立多联机
制冷制热模式冲突
答:
日立多联机
制冷制热模式冲突解决方式如下。1、可以把房间里的空调模式都改成单一的制冷或者制热、检查线路是否接错。2、同时一个开制冷一个开制热。3、检查内、外机电源线火线、零线接入方式是否一致,信号线是否对应统一。4、在设置模式时制冷模式、有的房间设置的是制热模。
日立多联机
的优势? 请全面列出几大点
答:
1、
日立多联机
使用涡旋压缩机(市场上多数多联机使用涡旋压缩机,涡旋压缩机是日立专利)2、虽然与海信合资生产,但是电控部件多为日本进口,可靠性很高 3、软件控制非常成熟,故障率很低 4、价格比大金便宜
日立多联机
故障代码大全
答:
代码 种类 异常情况 产生原因 01 室内机 保护装置动作 风扇电机、排水泵、PCB、继电器故障 02 室外机 保护装置动作 压缩机故障、冷媒过量、PS H动作 03 通讯 室内机(室外机)和室外机(室内 机)通讯故障 接线错误、PCB故障、保险 丝断开、电源未接通 04 变频器 变频器和控制PCB 之间通讯故障 PCB...
日立多联机
外机显示P0C是什么问题?
答:
01 室内机 保护装置跳 风扇电机,排水,PBC,继电器有问题 02 室外机 保护装置跳 压缩机,制冷剂过量,反相 03 通讯系统 内外机间或室内间通讯不正常 电线接错,PCB问题,保险丝 04 变频器 室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题 05 通讯系统 电源线不正常 相接反 06 电压波动 室外机,室内...
日立多联机
故障代码
答:
这个是
日立多联机
的故障代码表:01 室内机 保护装置跳 风扇电机,排水,PBC,继电器有问题 02 室外机 保护装置跳 压缩机,制冷剂过量,反相 03 通讯系统 内外机间或室内间通讯不正常 电线接错,PCB问题,保险丝 04 变频器 室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题 05 通讯系统 电源线不正常 相...
最新
日立
中央空调价格介绍
答:
针对这种情况,小编特意上网收集了一些和
日立
中央空调价格相关的信息,接下来就和大家介绍一下吧。型号:RAS-500FSNY9Q 空调功率:5匹以上 空调技术:变频 冷暖类型:冷暖型 产品价格:4103.00元 日立中央空调家用变频
多联机
VAMmini系列 产品价格:1600.00元 日立RAS-200FSYN2Q家用7匹中央空调三相室外...
日立
中央空调
多联机
出现故障F16,'
答:
故障代码:F16 故障内容:室内管温传感器故障 故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。2、传感器损坏,阻值不对。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...