11问答网
所有问题
当前搜索:
机房消防气体灭火系统
悬挂式七氟丙烷和双柜
气体灭火
装置比起来哪个更好?
答:
七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-"未观察到不良反应浓度"NOAEL =9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。作为卤代烷的较理想的替代物,七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没
灭火系统
适用于有人区域,可用于 保护经常有人工作...
储能电池箱要装什么
消防
装置?
答:
在即将淘汰的七氟丙烷
气体灭火
装时,可以选用全氟己酮气体灭火装置 储能电池集装箱
消防系统
是一种将自动灭火技术应用于储能电池集装箱中的消防系统。储能电池集装箱消防系统由以下组成:1. 全氟己酮自动灭火装置:全氟己酮自动灭火装置是一种针对锂电池火灾而设计的高效、环保、节能的灭火设备。它采用全...
单位
消防
安全应急预案
答:
单位消防安全应急预案2
机房消防
系统要求根据国内外实际经验要求使用七氟丙烷(FM200)
气体灭火系统
,安装时各种管道及阀门必须按照国际标准执行,投标时要求注明各种附件的规格,安装结束后,必需经相关消防部门验收合格。 (1)整体机房应设火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定。 (2)整体...
水喷雾
灭火系统
答:
当系统的火灾探测器发现火灾后,自动或手动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器,并启动
消防
水泵,通过供水管网到达水喷雾头,水喷雾头喷水灭火。 水喷雾
灭火系统
的防护目的主要由灭火和防护冷却两大类。 1)固体火灾。 2)可燃液体火灾。(丙类液体和饮料酒火灾) 3)电气火灾。 1)可燃
气体
和甲乙丙类液体...
消防
里说的普消,自消是什么
答:
普消指的是只配备了室内消火栓或配备灭火器,属于一般消防,一般
消防系统
是指室内消火栓系统以及室外消防给水系统。和自消是相对的。自消就是安装了火灾自动报警系统,火灾自动喷淋系统以及其他联动控制设备。一般是指具有自动控制及联动功能的消防设施,包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、
气体灭火系统
、...
30平的的弱电
机房
装修下来大概预算有多少
答:
7.综合布线 布线系统机架设备安装;数据、电话、视频系统布线施工;8.KVM 9.机房综合监控系统 设备(UPS、配电、空调、防雷、防火装置)监控 环境监控(温湿度、噪音、露点、风速、烟感、洁净度、漏水检测)10.
机房气体消防系统
FM200
气体灭火系统
排烟装置 消防联动控制 ...
消防
工程的各
系统
如何分配施工?注意事项有哪些?
答:
目前按照建设部《建筑业企业资质标准》的规定,专业消防施工公司在承接建筑工程中
消防系统
施工时,一般只承接报警系统、紧急广播系统、水喷淋、消防栓及
气体灭火系统
。而消防系统的防火排烟、正压送风、防火门、卷帘门以及电源的安装,则由土建公司或其他水暖公司负责施工。消防工程专业施工企业的主要技术负责人...
气灭喷头能不能安装在设备上方?
答:
三、
气体灭火系统消防
喷淋头的选择条件 各气体灭火喷头厂家生产厂家生产的喷头有所不同,选型时应考虑以下条件 (1)应用高度封闭空间的高变相适应 (2)宜满足保护面积的要求 (3) 喷嘴流量特性与分配的平均设计流量相适应 (4)雾化性能尽量好 四、气体灭火系统消防喷淋头的喷头安装要求
机房
气体灭火...
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006中对
灭火
设施的一般规定是什么...
答:
高层工业建筑室内
消防
给水,宜采用独立的消防给水管道。第8.1.3条 室外消防给水可采用高压或临时高压给水
系统
或低压给水系统,如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证
灭火
时最不利...
常见的
消防
设施器材有哪些
答:
联动控制:火灾自动报警系统一般和预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、水炮系统、
气体灭火系统
、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、
消防
广播等设备联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,...