干式
变压器
和湿式变压器的区别是什么
答:
2、湿式
变压器
适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在
杆
上。环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),...
住宅区里
变压器
离住户安全距离是多少?
答:
在《架空配电线路设计技术规程》第10.0.2条规定,导线与居民区地面的垂直距离不小于6.5米...第10.0.4条规定,线路边线与永久建筑物之间的距离,在最大风偏情况下,不应小于1.5米...;如果按这条套,
变压器
距离民房70厘米,显然是小了一点;据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定...
S11和SCB10
变压器
有什么区别?
答:
S11为油浸式配电
变压器
,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别时绝缘方式不同,前者以绝缘油为绝缘介质,后者以环氧树脂绝缘。箱变是成套的设备,既不是S11又不是SCB10,但箱变里的变压器绝缘方式是油绝缘。S11系列...
变压器
架空必须安装低压保护吗?
答:
(一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;(二)地上安装的
变压器变
台的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌;(三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部...
s13-315kva
变压器
可以双
杆
安装吗 箱变安装
答:
可以,再大就不行了
是室外电线杆架起的高压线将高压电传至变电箱再进楼成低压电吗_百度知...
答:
不是的,发电厂发出电经升压变电站升压远距离输电,到了你居住的城市降压至3.5kV(规模很大的城市也有10kV的)分到各配电站再降至更低的电压,到了你所居住的社区就降压至380V(相电压220V)分配给用户,在社区常见的1米5左右高的箱子就是降压
变压器
,落后的也有直接裸露的架空变压器。
按照有关文件规定,所有
变压器
必须安装防护栏吗?室内室外的变压器对安装...
答:
(一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;(二)地上安装的
变压器变
台的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌;(三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部...
变压器
配件M30×570电流20kv电流1000A 黄铜导电
杆
,多大的变压器上...
答:
630KVA-800KVA
变压器
上用。低压导电
杆
。
安装一台
变压器
,人工费要多少?
答:
这样笼统的问题,令人难以回答。変压器有大有小,小的50KVA,较轻,略大的800KVA,重量是前者的好几倍。人工费肯定相差很多。
变压器
有在
杆子
上安装的,有室内予留的混凝土基础上施工的,人工费不一样。变圧器有不同的电压等级,有35KV,10KV,还有更高电压等级,要求施工单位的技术水平相差很大,人工费...
变压器
进场都需要检查什么
答:
检查
变压器
防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字;(9) 检查便器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象;(10) 检查变压器外壳接地是否良好;(11) 对市内外边变压器,重点检查门窗是否完好,检查百叶窗铁丝纱是否完整;(12) 对世外变压器,重点检查基础是否良好,有无基础下沉,对变台