松下
PLC控制MS-121微压差计程序怎么写
答:
ms-121,是4-20mA或0-10V的变送输出。
松下
PLC需要用到AD转换的功能
模块
。把模拟信息转成数字信号。不知道你用的是什么型号的PLC,如果是FPX的,那可以使用AD2模块。如果把AD2插卡放在第一巢,那么数字量就存放在,WX10(CH0)和WX11(CH2)中,数字量为0-4000,对应用的
模拟量
就是0-20mA或0-10V...
松下
plc能用一般的io口控制伺服电机吗
答:
你所指的一般IO口是什么定义,PLC控制伺服有三种方法,脉冲;
模拟量
;通讯,用脉冲控制时要求PLC的输出类型必须为晶体管类型,不能是继电器输出类型,因为继电器不能发送高频信号,而且脉冲是有源信号,而继电器的通断是无源的,通常情况下脉冲控制主要是用于定位;用模拟量控制时要求PLC本体或者扩展具有模拟...
松下
plc FPX AD2
模拟量
编程手册 求给我 一份 在线等 万分感激
答:
没啊,我,向厂家要吧,直接。不然不给他用--
松下
的
你好。请问,用
模拟量
控制,速度模式下
松下
的A4伺服驱动器如何与西门子...
答:
至少要接四根线,COM+(7),SEV-ON(29),SPR(14),GND(15),其它的根据需要决定接还是不接,如果你的PLC需要做闭环控制的话可以接编码器的反馈信号到plc。不需要的话可以省了。
松下
伺服电机,没有信号
输入
的情况下,自己转动?什么原因除了干扰...
答:
还是嫌看看是否良好接地吧,我也碰到过相似问题(我的是安川的系统),不接地的前提,只要接通电源、信号线,伺服自己就转动,后来接地后问题没有再出现
松下
伺服电机位置控制模式正向转矩限制
输入
、正向转矩限制输入不接会...
答:
正反向转矩限制的的意思是转矩不能超过此
模拟量
设定对应的转矩。如果伺服电机运行过程中达到此转矩则报警,或者转矩不再增加。 一般此功能不是缺省选项,需要参数设置。如果选择了此选项,不接此转矩限制
输入
。则在驱动中有可能限制转矩值为零,电机则没有扭矩输出,无法定位。 也有可能限制转矩是最大转矩...
松下
伺服该怎么选型,要注意哪些问题?
答:
根据负载惯量的大小 选择 小惯量、中惯量、大惯量的伺服电机 根据加工速度的要求现在 伺服电机的额定速度3000N/M~6000N/M.根据控制器的接口类型,现在匹配的伺服电机驱动器接口类型 1).总线型接口(例如:PROFI NET /PROFI DP/CAN/MODBUS 2).高速脉冲接口 3).
模拟量
接口 大概就是上面这些,希望同行...
PLC的
模拟量输入
/输出是怎么分配地址的?是怎么分配存储数据空间的...
答:
西门子PLC引入
模拟量
的话就是 TITLE=液位控制中断子程序 Network 1 // 单极性数值转化为PID标准化数值 LD SM0.0 XORD AC0, AC0 //累加器清零 ITD AIW0, AC0 //采集水位值 ITD AIW0, AC1 DTR AC0, AC0 //将采集到的水位值转换为实数 /R 32000.0, AC...
松下
伺服位置模pr007一般设置为什么
答:
反向转矩限制意思转矩能超
模拟量
设定应转矩伺服电机运行程达转矩则报警或者转矩再增加 般功能缺省选项需要参数设置 选择选项接转矩限制
输入
则驱能限制转矩值零电机则没扭矩输定位 能限制转矩转矩电机运行转矩才报警
伺服电机控制螺杆绞螺牙,可设定旋转圈数、扭力,当螺杆卡塞时伺服电机...
答:
1.你的要求可以使用
松下
的A5系列伺服电机来实现 2. 伺服电机选择 位置模式 在位置模式下,可以通过
模拟量输入
来限制 正转 和反转 转矩的大小 0~10V 正转转矩限制信号 -10~0V 反转转矩限制信号 3. 如果是用PLC做控制器 PLC 的高速脉冲输出 实现 控制电机旋转角度(圈数)PLC 添加 模拟量输出