钢筋
算量
怎么算
?
答:
箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中
计算钢筋
长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉
的长度
在补充...
板分布
钢筋的长度
按什么
计算
?
答:
分布
筋长度
=负筋布置范围长度-负筋扣减值 即分布筋只要能固定负筋就可以了,不需伸入支座,也不要弯钩,而且在角部有两个方向负筋时,可不需要负筋.
板的钢筋怎么算
总
长度
,特别是不规则的大面积板
答:
扁担筋按图示长度加板厚 但是板厚与图示长度都必须减保护层厚度 钢筋搭接的话每8m的成型
钢筋长度算
一个搭接 10mm以下钢筋不算搭接 只算弯钩长度 搭接长度一般可以取30d 结构图上一般都会说明搭接长度的取法 你不用担心 弯钩长度180度弯钩按两个弯钩算12.5d增加长度 135度弯钩可以查表一般非...
钢筋
下料
长度怎么算
呢?
答:
① 端部支座为梁、剪力墙、圈梁 底筋
长度
=净长+2*max{支座宽/2,5d}+2*6.25d(一级
钢筋
)+搭接 根数=(净长-2*50)/间距+1 ② 端部支座为砌体墙 底筋长度=净长+2*max{120,h板厚}+2*6.25d(一级钢筋)+搭接 根数=(净长-2*50)/间距+1 2、 面筋 ① 端部支座为...
梁的受力
筋怎么算长度
?
答:
5d\60度1d\90度2d\135度3d 如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以
算
出来,如板的分布
筋
\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03G101-1B了 箍筋
的长度
外包长度+弯勾长度-6d 弯勾长度6加100\8加120\10加140 箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1 ...
钢筋
搭接
长度怎么计算
答:
钢筋
搭接注意事项 1、需要注意钢筋绑扎搭接
长度
规范要求不得小余300mm。2、最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率
计算
,25%,系数为1.2。3、剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。4、剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,...
钢筋的
锚固
长度怎么计算
答:
钢筋的
锚固
长度的计算
公式是:l=a×(F1÷f2)×d。锚固长度指的就是受力钢筋伸入梁、板、柱、墙这些结构当中
的长度
,公式当中a指的是钢筋的形状,f1指的是钢筋的强度,f2指的是混凝土的强度,d指的是钢筋的直径,只要能够知道这几个数据的数值,就能够很快的计算出锚固的长度。钢筋混凝土结构中钢筋...
钢筋
算量
怎么算
答:
箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中
计算钢筋
长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉
的长度
在补充回来,由此,拉筋计算时增加...
板的钢筋
工程量怎么计算,
长度怎么计算
求详细点
答:
简单大致的方法,可以用配筋率乘以混凝土方量。要详细
算的
话,就要把每个结构里面的
钢筋
种类和
长度
全部测出来,然后叠加。构造筋按照结构筋乘以构造比例得出
钢筋
搭接
长度怎么计算
的
答:
受拉
钢筋
搭接长度,图纸上注明的按标注确定,未注明的:C20 C25 高于C25 一级钢筋 35d 30d 25d 二级钢筋 45d 40d 35d 三级钢筋 55d 50d 45d 冷拔低碳钢筋 不小于300mm 在03G101里面 还有关于受拉钢筋绑扎搭接
长度计算
=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25...