11问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱浇筑
建筑中
构造柱
设置原则?
答:
1、应根据砌体结构体系,砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土
构造柱
;2、对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:墙体的两端;较大洞口的两侧;房屋纵横墙交界处;构造柱的间距;构造柱应与圈梁...
构造柱
与砌体结构的柱子是否搭接?
答:
3、在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砌体,
构造柱
,过梁等一些在装饰前需要完成的部分,称为二次结构(The two structure)。4、从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁整体
浇筑
。与砖墙体要在结构工程有水平拉接筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。5、在...
构造柱
跟框架梁之间的缝隙按规范应该怎么处理
答:
不可以,框架结构中的构造柱是和填充墙共同受力的单元,同时还有构造和构造柱有联系,比如马牙槎和拉结筋等。构造柱要在砌筑完填充墙后
浇筑
。构造柱与框架梁之间的缝隙应该不算什么问题,将
构造柱浇
至柱顶与梁留有一定缝隙,然后拆模后再用柔性填充物填充,只要保证装修时没有裂缝就行了,这样保证了...
农村自建两层半房地基挖0.8米上面
浇筑
0.6米圈梁12个
构造柱
可以吗?
答:
至于圈梁,高度一般180到240毫米高即可,宽度可以等于基础顶面宽,也可以等于墙体宽度,例如基础顶面600宽,370厚砖墙,就可以在基础顶面砌砖模,
浇筑
370宽圈梁,这样省钱省事,对圈梁作用影响不大。对抗震设防6度及以上地区,
构造柱
个数视建筑整体情况而定,一般在建筑薄弱部位、楼梯间、建筑转角处必须...
砖混结构的主体结构施工顺序是什么
答:
通俗点说就是先砌墙后浇混凝土,基础钢筋绑扎—支模—立构造柱钢筋—浇砼—绑扎构造柱钢筋—砌筑主体—
浇筑构造柱
混凝土—绑扎圈梁钢筋—支梁、板模版—绑板筋—浇筑梁、板混凝土。
构造柱
钢筋怎么绑扎?
答:
6、分层支设:构造柱模板宜用组合钢模板,在各层砖墙砌好后,分层支设。构造柱和圈梁的模板,都必须与所在砖墙面严密贴紧,支撑牢靠,堵塞缝隙,以防漏浆。7、将砖墙和模板浇水湿润:在
浇筑构造柱
混凝土前,必须将砖墙和模板浇水湿润(钢模板面不浇水,刷隔离剂),并将模板内的砂浆残块、砖渣等杂物...
构造柱
的配筋要求是怎样规定的
答:
设置规范 1、按照抗震规范要求,
构造柱
主要设置于抗震墙中。2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。
构造柱
上口灌浆的斗叫什么
答:
导致柱头部位填塞不密实,待拆除构造柱模板后二次修补或满塞凸出构造柱截面,拆除构造柱模板后二次剔凿,这就造成了混凝土浇筑后构造柱柱头难处理的问题。本发明所要解决的技术问题是提供一种制作工艺简单、固定方便、使用灵活、可循环利用、大大提高构造柱的施工效率的
构造柱浇筑
模具的进料漏斗。
构造柱
与门窗过梁谁先施工
答:
一起施工的呢,门窗过梁好混凝土
构造柱浇筑
适合是一个整体,知识绑扎钢筋的时候,构造柱先施工
构造柱
与主体结构连接处怎样处理?
答:
框架填充墙设置的
构造柱
上部,钢筋砼应于主体梁断开,不能改变主体结构的受力分配,在受力过程中,上部应该是柔性连接,应由框架柱或剪力墙承担,为增加墙体抗震性能应设置拉接钢筋,但墙体与结构也应该是柔性连接。如果墙体从下往上做的话就在
浇筑
砼的时候构造柱与梁之间留5cm的间隙,以后砂浆封死,从...