11问答网
所有问题
当前搜索:
架空电力线路
绝缘导线需要安装防震锤么
答:
不用,裸导线才安装防震锤。在高压
架空线路
上,靠近绝缘子两侧的导线上常挂一个小锤,这种小锤叫防振锤,是为了减少导线因风力扯起振动而设的。高压架空线路杆位较高,档距较大,当导线受到风力作用时,会发生振动。导线振动时,导线悬挂处的工作条件最为不利。由于多次振动,导线因周期性的弯折会发生...
在高压线下施工的安全距离是多远?
答:
在输电线特别是在高压线附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离,应根据输电线路电压来确定,不同的电压等级对应的安全最小距离分别如下:1千伏以下,1.0米 1-10千伏,1.5米 35千伏,3.0米 66-110千伏,4.0米 154-220千伏,5.0米 330千伏,6.0米 500千伏,8.5米
架空电力线路
保护...
十一万伏高压铁塔离我家房子三十米有危害吗?
答:
应该是安全的。根据《电力设施保护条例》 第十条 电力线路保护区: (一)
架空电力线路
保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—10千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架...
220kv的高压线,与我房子的横线距离是20米,是否有没有辐射等
答:
第十条 电力线路保护区: (一)
架空电力线路
保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—10千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于...
中性点不接地或经消弧线圈接地的
电力
系统,发生单相接地故障时,可继续...
答:
9.1.4 在10kV
架空线路
用户接入产权分界点处,电网侧应配置用户分界开关,具有用户内部接地故障跳闸功能和相间短路故障隔离功能。必要时,用户分界开关可采用具有相间短路保护跳闸功能的断路器,相间短路保护0s跳闸,小电流接地系统单相接地保护有一定延时并与上级保护相配合。9.1.5 C、D、E类供电区域架空...
低压配电
线路
的接线方式有哪几种?
答:
低压配电
线路
有放射式、树枝式和环形等基本接线方式。放射式接线。其特点是引出线发生故障时互不影响,供电可靠性高。但在一般情况下,导线消耗量大,使用开关设备较多。这种接线方式适用于设备容量大或负荷性质重要、潮湿及腐蚀性环境的车间。树枝式接线在一般情况下采用的开关设备较少,导线消耗量少,但当...
架空
线哪个方向是大号侧,哪个方向是小号侧?
答:
架空线路
由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等部分组成。导线承担传导电流的功能,必须具有足够的截面以保持合理的通流密度。导线都是处在高电位。为了减小电晕放电引起的电能损耗和电磁干扰,导线还应具有较大的曲率半径。超高压输电线路,由于输送容量大,工作电压高,多采用分裂导线(即用多根导线...
低压
架空电力线路
与地面、建筑物等为什么要设定垂直、水平距离?_百度...
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,设定低压
架空电力线路
与地面、建筑物等垂直、水平距离是为了保证已建成架空线路的安全运行和保障人民生活的正常供电及人身、财产的安全。根据《农村低压电力技术规程》(DL/T 499—2001)规定,低压架空电力线路导线对地面和交叉跨越物的垂直距离,应按导线最大弧垂...
高压线落地或落地有什么要求?
答:
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压
线路
(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非...
采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?
答:
所以,
架空线路
要采用自动重合闸装置。
电力
系统运行经验证明,架空线路的故障大都是暂时的,例如:由于雷电过电压引起的绝缘子表面闪络,大风引起的短时碰线,通过鸟类身体的放电以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等。当故障线路被迅速断开之后,电弧即行消灭,故障点的绝缘强度重新恢复,因此在线路被断开以后...