11问答网
所有问题
当前搜索:
柱上式变压器
变压器
绝缘怎么测?
答:
4、测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股...
有直流
变压器
吗?原理是怎样的?
答:
有直流变压器。
变压器
的工作原理:利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件。变压器是利用电磁感应原理做成的能改变电压的设备.变压器有铁芯和线圈组成.变压器线圈分初级线圈和次级线圈.在初级线圈中通交流电时.变压器铁芯就产生了交变的磁场....
工地上的配电箱是怎么回事?
答:
2 配电箱的改进方案 1.对于配电
变压器
容量在100kV�6�1A及以上的配电箱体,在箱内散热窗靠侧壁处,应考虑到安装温控继电器(JU-3型或JU-4超小型...4.若新增
柱上
配电台架,在制作配电箱外壳时,可选2 mm厚的不锈钢板材,并适当按比例放大配电箱尺寸(在农改工程使用的JP4—100/3W型基础上,在原箱体宽度...
何谓
变压器
的极性?
答:
如果
变压器
一次和二次两个线圈按同一方向绕线,又绕在同一铁芯
柱上
,被同一主磁通穿过,则两个线圈端头的电势方向相同的,在任意瞬间都是相同的,这种接线为同级性或减极性。这时将二次电压折算到一次电压的向量应相同。如果变压器一次和二次两个线圈按相反方向绕线,则两个线圈端头的电势方向相反的,...
单相自耦
变压器
公共绕组和串联绕组为什么要各半分在2个铁芯
柱
答:
这个不是一定的。单相
变压器
不管是自耦变还是分离线圈,如果采用三柱铁芯(中间芯柱大,两边各1/2),线圈就不用分成两组只需一组套在中间芯
柱上
,如果采用两柱铁芯,公共绕组和串联绕组就分成相同的两部分以串联或并联的形式分套在2个芯柱。两组只是结构形式不同而已,都可以采用。
油浸
式变压器
稳定性能差的原因有哪些
答:
绕组轴向压紧力不够;引线固定支点不够、支架不牢固、引线焊接不良等;内绕组与铁芯
柱
间支撑不够;在结构设计中对作用在变压器绕组上的电动力,只按照静力学计算是不能正确反映变压器突发短路电流冲击是所承受的各种应力的 以上就是油浸
式变压器
性能差的几个可能原因,希望能帮到你!
10千伏的降压
变压器
接地有什么规范?
答:
10千伏的降压
变压器
接地电阻小于等于4欧姆,接地体连接扁铁4*40应埋深0.8米以上,接地
柱
(5号角钢)间距大于等于5米,一般接地柱为2.5米长,但在地下水位较高地区只要满足接地电阻小于4 欧姆时也可以为1.5米长(接地体要求全部打入地下).
直流偏磁对磁芯有什么影响?
答:
2)与变压器硅钢片导磁率特性有关。导磁率越高(优质冷轧硅钢片),允许通过的直流电流越小。对于热轧硅钢片(老式变压器),变压器绕组允许通过的直流电流较大,可达额定电流的1% 。3)与变压器类型有关。由于单相和三相五
柱式变压器
具有较低的直流磁阻抗,所以允许通过的直流电流较普通三相三柱式变压器稍小...
火线零线怎么接
答:
地线-E(黄绿色)一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插座。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。火线:电路中输送电的电源线。零线:主要应用于工作回路,从
变压器
中性点接地后引出主干线。
变压器
型号
答:
SG-三相干式自冷 JMB-局部照明
变压器
YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器 注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电...
棣栭〉
<涓婁竴椤
60
61
62
63
65
66
67
68
69
涓嬩竴椤
灏鹃〉
64
其他人还搜