11问答网
所有问题
当前搜索:
柱子轴线允许偏差多少
楼层
轴线
,标高复核记录表中的
允许偏差
是
多少
答:
轴线容许偏差
:基础15mm、独立基础10mm、墙,
柱
,梁8mm、剪力墙5mm;标高容许偏差:层高≤5m者,8mm、层高≥5m者,10mm,全高H,H/1000且≤30mm。见GB50204-2015表8.3.2-1。
建筑施工放线,比如50米
轴线
间距离,
允许偏差多少
?
答:
建筑施工放线,比如50米
轴线
间距离,
允许偏差
10mm。根据GB50026-2007工程测量规范规定,放线误差应控制在:标高正负5mm,轴线位移10mm,垂直度总高度的千分之五且不大于30mm。在有限的时间和一定的空间上进行着多工种工人操作。成百上千种材料的供应、各种机械设备的运行,因此必须要有科学的、先进的组织...
建筑工程中
柱子
放线时
允许偏差
是
多少
?
答:
不大于3㎜。
钢结构建筑安装测量方法?
答:
钢结构建筑安装测量方法是什么?怎么进行控制?请看中达咨询编辑的文章。一、地脚螺栓的测量控制 根据《钢结构工程施工质量验收规范》
柱子
定位
轴线
的
允许偏差
为1mm,地脚镙栓的埋设正确与否是钢结构吊装过程中的一个重要环节,包括地脚镙栓的安装就位、浇筑混凝土过程中与混凝土凝固后偏差的测量。1)安装地脚...
土建独立柱单面尺寸缩小了3cm怎么修补
答:
修补方法如下:这是在施工过程中
柱子轴线
移位,柱的轴线位移
允许偏差
10mm,偏差30mm农村房子不是很严重。但始终超出施工规范。在装修时,根据实际情况,柱子作拉毛处理后用钢丝网包柱粉1:2水泥沙浆,粉刷分2次进行并及时做好养护。
钢结构
误差
标准是
多少
答:
【法律依据】《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001附录E 钢结构安装的
允许偏差
,
柱轴线
垂直度:单节柱,H<=10m,偏差H/1000,H〉10m,偏差H/1000,且不大于25;多节柱,单节柱,偏差H/1000,且不大于10,柱全高,不大于35mm。建筑钢结构垂直度允许偏差是最大不超过35mm。一般建筑物要求...
现浇结构模板安装
轴线
位置
允许偏差
是
多少
答:
现浇结构模板安装
轴线
位置
允许偏差
是5毫米。
建筑
轴线允许偏差
是
多少
答:
GB50026测量规范要求建筑高度60-100米范围的轴线点误差是3mm。15-60米的是2.5mm。 而施工室内时GB50204砼结构施工规范要求模板的
轴线允许偏差
是5mm。
房建基础中柱的
允许误差
是
多少
答:
根据GB50204-2002 层高大于5m时
柱子
垂直度
允许偏差
为10mm,小于等于5m时允许偏差为8mm.
柱子
偏位的
允许偏差
是
多少
答:
柱子
偏位
允许
偏位±10mm。柱子垂直度必须要严格控制在允许的
偏差
范围内,否则容易引发安全隐患。假如建筑物层高是在5米以内(含5米)的话,那么柱子垂直度允许的偏差一般都是8毫米,假如建筑物层高是在5米以上(含5米)的话,那么柱子垂直度允许的偏差一般都是10毫米。吊装柱子注意事项 起吊时观察卡环的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱轴线水平度偏差
轴线偏差怎么标
框架结构轴线允许偏差是多少
立柱轴线偏位规范
柱子允许偏差规范尺寸
厂房轴线允许偏差多少
水平轴线误差允许多少
轴线放线偏差不得超过
钢结构柱安装允许偏差