门式刚架
内力
计算?
答:
地震作用的效应可采用底部剪力法分析确定。当需要手算校核时,可采用一般结构力学方法(如力法、位移法、弯矩分配法等)或利用静力计算的公式、图表进行。根据不同荷载组合下的
内力
分析结果,找出控制截面的内力组合,控制截面的位置一般在
柱底
、柱顶、柱牛腿连接处及梁端、梁跨中等截面,控制截面的内力...
在柱头与柱脚设计中,应遵循以下哪些原则
答:
4 当采用外露式柱脚时,柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2 倍;当不满足时,可采用1.5 倍地震作用标准值的地震作用组合效应
内力
,取抗震承载力调整系数γRE=1 进行弹性设计,且在8、9 度区柱脚承载力不得小于柱全截面受拉屈服承载力的0.5 倍。柱脚锚栓不宜用以承受
柱底
水平剪力...
关于柱下条形基础用PKPM的JCCAD模块的地基梁计算,退出时显示这样,请 ...
答:
最大的是总合力!小的是均布力,带括号的是坐标!
pkpm计算书为什么没有活载
内力
作用下的
柱
和梁的弯矩轴力剪力
答:
按照如下菜单:SATWE 分析结果图形和文本显示 各荷载工况下标准
内力
简图 梁弯矩(或梁剪力)满布活载(或不利活载)即可。柱子的场合会同时显示轴力、弯矩、剪力的结果,五组数字从上到下分别为:X方向剪力,Y方向剪力,
柱底
轴力,X方向弯矩,Y方向弯矩。
关于筏板基础的如何计算
答:
关于筏板基础的如何计算 精确分析:按温克尔理论,考虑荷载局部作用(柱子的
柱底
弯矩和集中力作用)阀板刚度等因素进行
内力
分析。近似分析:当上部柱网规整底板刚度较大,将基础顶面所有荷载平均分摊至阀板基础作为基地反力(认为基础阀板刚度无限大不考虑柱底弯矩作用)进行内力分析。
我国建筑结构的抗震设计思路?
答:
不需要被塑性力学的机构概念所限制,只要能在大震下实现以下的塑性耗能机构,就能保证抗震设计的基本要求:①以梁端塑性铰耗能为主;②不限制柱端塑性铰出现(包括底层
柱底
),但是通过适当增强柱端抗弯能力的方法使它在大震下的塑性转动离其塑性转动能力有足够裕量;③同层各柱上下端不同时处于塑性...
2.步骤1 确定基础埋深;2 确定基础高度;3 确定基础
底
面积;4 确定基础底...
答:
第二节、基础顶面
内力
组合 一、标准组合 由PK计算结果查得柱1
柱底
标准组合,分别取三组内力组合:弯矩 KN•m 轴力 KN 剪力KN (1)轴力最大 -118.64 2686.98 -39.62 (2)弯矩最大 -185.25 2643.05 -58.94 (3)弯矩、剪力都较大 -185.01 2671....
高层建筑结构体系有几种?分别是什么?
答:
(3)在框支剪力墙中,底层
柱
的刚度小,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大
内力
及塑性变形,因此,在地震区不允许采用这种框支剪力墙结构。3.框架—剪力墙结构体系。在框架结构中布置一定数量的剪力墙,可以组成框架—剪力墙结构,这种结构既有框架结构布置灵活、使用方便的特点,又有较大的...
单层厂房柱时应着重考虑哪些问题
答:
5.结构形式,柱距、跨度;厂房柱:指单层工业厂房中的结构柱。对于单层钢筋混凝土柱厂房,其厂房柱设置应符合下列要求:1、 8度和9度时,宜采用矩形、工字形截面柱或斜腹杆双肢柱,不宜采用薄壁工字形柱、腹板开孔工字形柱、预制腹板的工字形柱和管柱。2 、
柱底
至室内地坪以上500mm范围内和阶形柱...
用反弯点法和d值法计算的刚度系数
答:
框架所承受的水平荷载主要是风荷载和水平地震作用,它们都可以转化成作用在框架节点上的集中力。(1)各杆件的弯矩图均为直线,一般情况下每根杆件都有一个弯矩为零的点,称为反弯点;(2)所有杆件的最大弯矩均在杆件两端。如果在反弯点处将
柱子
切开,切断点处的
内力
将只有剪力和轴力。如果知道反弯...