11问答网
所有问题
当前搜索:
标准机房吊顶是什么
机房
工程中,
吊顶
内有保温,事先做管线、吊杆类的,还是先做保温层_百度知...
答:
施工的顺序是应该先把
吊顶
用的吊筋安装好,然后再做保温,否则那吊筋就不好安装上去了。
机房
设计中,当精密空调单独设计空调机房时,下送风,上回风的
吊顶
应如何布...
答:
如果采用全地板下送风的话,回风口可不必从
吊顶
上回风,如果非要从吊顶上回风的话那也要做成弥漫回风吊板。或空调风口取回风,不加任何回风辅助风道等装置·!
一套完整的
机房
工程施工组织设计方案,共计13个子系统
答:
薛哥倾力奉献
机房
工程全面施工指南,13个核心子系统详解!在机房工程的浩瀚海洋中,薛哥精心打造了一份详尽的施工蓝图,覆盖了从天花板到地面,从硬件到软件的每一个关键环节。以下是其中13个核心子系统的深入剖析:总工艺流程图:规划全局,确保施工步骤连贯且高效。
吊顶
艺术:吊顶板安装、标高线设定,龙骨...
气体灭火
机房吊顶
用石膏板行吗?
答:
可以的。气体灭火所控制区域的是可以
吊顶
的,吊顶需要满足A类材料,轻钢龙骨纸面石膏板刚好是A类材料,所以是可以满足要求的。
机房
改造的问题,要增加机柜,但是地板底下不能走线,也不能够
吊顶
桥架。问...
答:
如不能在地板及
顶棚
内布线的话,只能走明架了,建义采用铝合金电缆桥架+铝质扣板的封闭式桥架,虽然造价较高但较为美观。如果想节约造价也话,也可以采用铁质门型吊架+扣板的形式。
机房吊顶
需要保温吗,机房吊顶需要保温吗知识
答:
如果楼顶以上空间的温度与
机房
内温度相差不大,是可以不用做保温的 如果存在温差,且较大的情况下就会存在凝露,影响机房Wend温湿度,影响楼顶的强度。而且机房冷损太大,给暖通系统增加负荷,不利于机房节能。
排烟
机房
排烟风管需要防火包覆吗?
答:
建筑防烟排烟系统技术
标准
GB51251-2017 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在
吊顶
内时,其耐火极限...
尚品网格桥架、钢网桥架、卡博菲桥架容易安装吗?
答:
在数据中心实际安装中,会因楼层过高、顶部结构特殊或业主不想破坏
吊顶
等原因造成无法安装吊架。这种情况下可选择机柜顶安装走线架。顶部支架与机柜采用螺栓链接固定,若机柜顶部无孔需现开孔。支架安装高度任意,底层走线架一般高于机柜顶150mm~200mm,实际高度需综合考虑
机房
整体情况,优先保证走线架上方的...