11问答网
所有问题
当前搜索:
框架柱截面尺寸计算
柱子
钢筋
怎么算
?
答:
不同的
柱子
钢筋有不同的算法,主要有以下几种:柱主筋 :基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 柱纵筋 : KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 柱箍筋 :KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 角...
框架结构
的层高多少
答:
框架结构
的层高一般四五六米都可以,想高一点十米也是可以的,但最好不要超过60米。框架结构跨度与层高确定方法:1、在
结构计算
简图中,杆件用其轴线来表示。框架梁的跨度即取柱子轴线之间的距离,当上下层
柱截面尺寸
变化时,一般以最小截面的形心线来确定。2、框架的层高即
框架柱
的长度可取相应的建筑...
图纸钢筋量的
计算
方法
答:
当
框架柱
为矩形截面时,外侧钢筋根数为:3根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边总数的1/2。 内侧钢筋根数为:1根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边总数的1/2。 边柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,
柱截面
长边
尺寸
(圆柱直径))-梁高+1.5LAE 内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱...
JL7(3)600*1000Y1300*600*30021292
答:
3.1.2 当绘制条形基础平面布置图时,应将条形基础平面与基础所支承的上部
结构
的
柱
、墙一起绘制。当基础底面标高不同时,需注明与基础底面基准标高不同之处的范围和标高。 3.1.3 当梁板式基础梁中心或板式条形基础板中心与建筑定位轴线不重合时,应标注其定位
尺寸
;对于编号相同的条形基础,可仅选择一个进行标注。 3.1...
钢筋的
计算
公式?
答:
手工
计算
钢筋公式大全 第一章 梁 第一节
框架
梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值...
钢筋
计算
方法?
答:
如果
框架柱
的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况: 1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置; 2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件
截面尺寸
及层高,目的是不让2层作为顶层
计算
锚固;另一个构件...
剪跨比是什么?
答:
剪跨比(λ)指构件截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值。对于简支梁,剪跨比为梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。以λ=a/h0表示。它反映
计算截面
上正应力与剪应力的相对关系,是影响抗剪破坏形态和抗剪承载力的重要参数。在其它因素相同时,剪跨比越大,抗剪...
柱
钢筋的加密区
怎么算
的?
答:
框架柱
箍筋加密区的范围是依据底层柱的上端和其他各层柱的两侧,取矩形
截面柱
的长边
尺寸
或者圆形截面柱的直径,柱净高的六分之一和500mm,这三者里的最大值作为箍筋加密区的范围。底层柱上下各500mm的范围内为箍筋加密区。对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时...
机制粗沙c15钢筋混凝土打
框架柱子
,4米高,24x50公分,18钢筋8根,承受重 ...
答:
12、箍筋的尺寸如何测量?答:在两条平行边的里面垂直量尺。13、复合内箍筋的重叠边长怎样
计算
?答:
截面尺寸
减2倍保护层,再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值。14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?答:朝上,主要朝向非受拉力的一边,朝含...
抗震
框架柱
中间成柱端箍筋加密区范围
答:
框架柱
的箍筋加密区长度,应取
柱截面
长边
尺寸
(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。低承台...