11问答网
所有问题
当前搜索:
框架柱纵向钢筋连接构造
抗震
框架柱
柱顶
纵筋
节点
构造
有两种答案
答:
1 顶层中节点
柱纵向钢筋
和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于`l_(aE)`时,可不必水平弯折,否则应向柱内或梁内、板内水平弯折,锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于`0.5_(laE)`,弯折后的水平投影长度不宜小于12倍的柱纵向钢筋直径;2 顶层端节点处,柱...
钢筋连接
方式、
构造
?
答:
4)抗震设计的
框架
梁端、柱端头=箍筋加密区,不宜设置接头。当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,接头百分率均不应大于50%。5)对直接受力动力荷载的
结构
构件,接头百分率不应大于50%,应满足抗疲劳性能的要求。2、
纵向
受力钢筋机械连接接头保护层:条件允许时,
钢筋连接
件的混凝土保护层厚度应...
框架柱钢筋
绑扎施工工艺流程有哪些
答:
框架柱钢筋
绑扎施工工艺流程包括以下几个:1、搭设柱筋支撑脚手架:柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作面四周铺跳板,并挂安全网。2、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的钢筋上,然后绑扎定位钢筋,立柱子钢筋。3、
连接
并绑扎
竖向
受力筋(机械连接):竖向受力...
框架柱
变截面、变
钢筋
做法。上部柱筋比下部柱筋直接大,钢筋如何
连接
...
答:
有两种做法。1,提前一层接25和22的
柱
筋,即在二层的时候就用大直径的
钢筋
,出三层板面时刚好为三层柱的配筋。如果采用的是套筒
连接
则需用变径套筒,如果监理验收不是特别严可以用电渣压力焊。2,二层柱筋需全部收头,在三层板筋重新插筋。插筋的规范要求参照11G101-1第57页图2。建议用第一种做法,...
框架柱钢筋
搭接长度是多少,如何计算
答:
柱子钢筋
绑扎搭接长度计算要根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别。柱子的搭接要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;柱的最长边)Max,搭接长度为LL。
框架柱钢筋
一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计要求采用机械
连接
(或者焊接)。
构造柱钢筋
搭接长度及绑扎要求
答:
机械
连接
非连接区段同上,接头和接头的距离大于等于35d;焊接连接;非连接区段同上,接头和接头的距离大于等于35d和500取大值。对有抗震设防要求的
结构
构件,其受力
钢筋
最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构...
框架结构柱子钢筋
可以错位绑扎吗?
答:
柱子的手里钢筋是不能绑扎的,1 框架柱钢筋 1.1 钢筋的捍接 对于多层和高层建筑来说,
框架柱纵向钢筋连接
,通常要采用焊接方法来完成。《钢筋混凝土高层建筑
结构
设计与施工规程》(JCJ3-91)第5.2.14条对现浇框架柱纵向钢筋的接头提出了明确规定:“柱纵向受力钢筋应在两个水平面上搭接,搭接位置应...
什么是
框架柱纵向钢筋连接
?
答:
框架柱纵向钢筋连接
中的lle是纵向受拉钢筋绑扎搭接长度(抗震)。LlE=ζlLaE。纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl乘抗震锚固长度LaE。
屋面
框架
梁面筋二排
钢筋
在端支座的锚固作法是什么?
答:
屋面
框架
梁在端支座的锚固分两种情况:一、柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋在节点外侧弯折搭接
构造
,俗称柱锚梁。柱外侧伸入梁内
柱纵向钢筋
的长度为从梁底算起1.5labe,也就是1.5倍
柱钢筋
的抗震锚固长度。梁上部第一排钢筋伸至柱外侧钢筋内侧弯折,弯折段长度≥15d且伸至梁底。梁上部若有第二排钢...
框架
梁
柱柱
的
纵向钢筋
与箍筋应满足那些
构造
要求?
答:
见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6. 3
框架
的基本抗震
构造
措施:6.3.7 柱的钢筋配置,应符合下列各项要求:1
柱纵向
受力钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7-1采用,...。6.3.8 柱的
纵向钢筋
配置,尚应符合下列规定:1 柱的纵向钢筋宜对称配置。2 截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
主筋可以机械连接吗
框架柱纵筋在基础内的构造要求
柱反插钢筋
嵌固部位柱子搭接规范
柱子钢筋机械连接规范要求
框架柱搭接有几种
框架柱纵筋
柱钢筋采用什么连接方式
框架柱箍筋加密区高度怎么算