桥架
制作任意角度口诀
答:
另外一个为了考虑电缆的弯曲半径这些角度也不一定是特殊角因此计算方法不一定很实用。为了解决实际操作中的困难,往往采用细线实际放样量取的方法直接量取下料口的尺寸进行制作加工弯头
的做法
此种做法不用计算只需要量取以下几个尺寸(如果折弯是沿竖直方向做
弯的
)首先以
桥架
厚度为尺寸在细线水平方向和起角...
水平
桥架
转向
墙面
竖向桥架用什么弯头接?
答:
桥架弯曲
后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm,选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧;选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(...
如何做各种线槽的弯?
答:
5)将图样上斜线沿水平方向作等分。并平行的拉到展开的图样上,并对应相应的点。把展开样上得到的交点圆滑连接,就是展开的曲线。等分作的越密,曲线越准。6)放出咬口的量,和板厚处理。线槽各种
弯做法
及公式 线槽各种弯做法及公式 电缆
桥架
安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是...
电缆
桥架的做法
答:
一般规定适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、
桥架
安装和桥架内电缆敷设。电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。金属电缆桥架及其支架和引入或...
桥架
爬坡公式
答:
爬坡高度乘以1.4 , 斜坡长度
桥架做法
公式登高
弯
、
桥架的
高度100切口2.7cm桥架高度150就切4.05cm桥架高度200就切5 .4cm然后登高的高度乘2在用笔画的过程中记住边线对中线中线对边线。
桥架
安装要求有哪些?
答:
桥架弯
通
弯曲
半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。(2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,...
电缆
桥架的
安装与维护的注意事项是什么?祥泰电气
答:
3. 钢槽安装要求连续无间断,每节线槽固定点不小于两个。转角、分支和端部必须有固定点,并紧贴
墙面
固定。直线段连接使用连接板,并紧固螺丝。钢槽连接处应严密平齐,且槽盖应完整、平整、无翘角。固定螺钉等应与线槽内表面平滑接触。4. 钢槽转角、分支连接应使用弯通、二通、三通、四通等配件。钢...
垂直
桥架
距墙尺寸
答:
尺寸规定如下:(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出
桥架的
路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、...
50*50
桥架
如何安装
答:
9、电缆
桥架
在通过耐火隔墙或挡板孔洞部位时,应对该段电缆作防火处理。例如刷防涂料或用填充耐火材料的金属壳体密封这段桥架。为防雨水浸蚀,进出建筑物
墙壁
,从里往外一般作1/100的防水坡度。10、为保证电气线路安全运行,电缆桥架系统应良好接地。具体有两种
做法
;一种是将金属桥架各段用多股钢绞线...
桥架
在水平安装多少米加装伸缩节?
答:
50米。当
桥架
承受水平拉伸需要加装伸缩节(设置伸缩缝的目的就是防止建筑物水平拉伸),当桥架承受垂直沉降需要加装伸缩节(设置沉降缝的目的就是防止建筑物沉降)。伸缩节的安装是套在两段桥架外面用螺栓紧固将两段桥架连接起来,安装方法同桥架连接片没什么区别,既然要让桥架伸缩,还要螺栓紧固呢(这属于...
<涓婁竴椤