11问答网
所有问题
当前搜索:
梁支座箍筋加密区
钢筋
箍筋
表示方法怎么识别?
答:
φ8@200(2) 表示
箍筋
为φ8,间距为200,双肢箍。φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,
加密区
间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。
梁支座
处的箍筋一般从梁边(或墙边)50...
主次
梁
交叉位置(“十”字形)
箍筋加密
问题
答:
一般次
梁支座
在主梁的跨度当中,都不在主梁
箍筋加密区
范围,在那里主
梁箍筋
不加密,但在主梁上,次梁端的左右边50开始放附加箍筋@50距离。你说的情况,次梁端的左右边各放三根附加箍筋就可以了,主梁其他箍都按200的间距设。
梁箍筋
怎么标注?
答:
A8-100(4)/150(2),表示
箍筋
为Ⅰ级钢筋,直径φ8,
加密区
间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写
梁支座
端部...
主梁和次
梁
相交位置两侧属于
加密区
吗?
答:
这是不属于
加密区
的,属于主次梁相交处的附加箍筋。主梁与次梁交接处,叫集中力荷载。次梁两侧附
加密箍筋
,是抗剪力的作用,一般间距为50mm,具体个数和钢筋直径由设计给出。梁的加密区是指梁左、面
支座
侧的区域,也是抗剪力的加密,梁的中部是非加密区。不属于加密区,只是附加箍筋。附加的箍筋一般...
如何标注
梁箍筋
间距和肢数?
答:
,那就不是框架梁了,一般的梁是没有
箍筋加密区
的。2、梁底筋伸入多少,具体看16G101-1图集的89页。一般螺纹钢筋是12D。请采纳谢谢
柱
箍筋加密区
范围怎么计算??
答:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架
梁箍筋加密
长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm。如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。除了梁在柱子上的加密以外,还有交叉的时候也需要附加箍筋。梁的附加箍筋一般是3套,在图纸...
柱的
箍筋加密区
长度什么确定?
答:
梁
底以下部分“三选一”,max(Hn/6,hc,500),就是三者中选出最大一个。一个梁截面高度 根据图纸来看。楼板顶面以上部分也是“三选一”,max(Hn/6,hc,500),就是三者中选出最大一个。记得这个Hn是梁上那层的柱净高。三个部分相加就是
箍筋加密区
的长度了2.底层的柱筋加密区取≥Hn/3...
基础拉梁,地
梁箍筋
需不需要按抗震要求进行
加密
设计
答:
按设计标注划分。具体内容参见一一G一0一-三 漆一-漆二页。基础梁没有加密区和非加密区。只是设计具体要求的。有时梁端剪力比较大(弹性地基梁的原因),设计会按计算结果要求箍筋加密的。这和抗震的按构造要求梁端箍筋加密是不同的。 所有基础梁受力钢筋全部锚入(柱)
支座
,
梁箍筋加密区
从基础...
梁
的
箍筋
怎么表示?
答:
A8-100(4)/150(2),表示
箍筋
为Ⅰ级钢筋,直径φ8,
加密区
间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写
梁支座
端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋级别、直径、间距及肢...