答:
混凝土浇筑先浇梁柱节点,再浇梁,呈阶梯形向前推进,待梁浇至板底位置后
梁板
砼
一起浇筑
。浇筑过程中分层进行振实。为了保护板面负筋不被踩踏,在浇筑地点用钢筋焊接网片作操作平台覆盖板面负筋,保证布料和振捣人员均在平台上操作,不踩踏钢筋,砼浇筑后再移走钢筋网平台。为了控制好楼面砼标高及平整度,...
剪力墙
梁板
的
后浇带
应留在什么位置
答:
一般留在
梁板
的跨度中部的1/3处
解释施工缝、变行缝,伸缩缝、沉降缝的特点和作用
答:
建筑设缝分为施工缝和变行缝,变行缝又包含伸缩缝、沉降缝和抗震缝三种; 施工缝是没有间隙的,属于混凝土二次施工后连接或覆盖的层面,也就是做混凝土的接槎部位,如水平方向在基础顶部、墙柱顶部、梁板顶面及楼梯等部位,垂直方向在施工段梁板侧面、主体
梁板后浇带
两侧、基础较大型的筏板及剪力墙...
后浇带浇筑
后资料室内 资料员应出哪些资料?
答:
其他的就当作是一个楼层来处理即可。如果不同的楼层还
可以
根据其通性合并作为一个检验批来完成。
后浇带
在检验批中没有专用表格但属于关键工序。施工记录资料中应能体现砼拌合(商品除外)、
浇筑
记录,隐蔽验收记录中应体现前后浇筑间隔时间(设计规范要求的)、宽度、后浇带附加钢筋(
梁板
附加设计图集确定)、...
后浇带
处的
梁板
钢筋如果不断开,需如何处理?有无出处?
答:
如果是江苏省的,
可以
参看苏J01-2003图集第24页,一般的设计也会按照这个图集,如果不是江苏的朋友,可以参看04G101-4图集,上面关于板
后浇带
的做法有明确规定。但是都需要加筋
有
后浇带
的
梁板
是不是模版钢筋混凝土检验批都要按后浇带轴线做
答:
一般是的,
后浇带
要走单独检验批,他的标号提一级,并要求是微膨胀混凝土。
求建筑工程技术实习报告实习报告
答:
5H,使其获得初步沉实,再继续浇筑。 5. 浇筑完毕后,应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。 6. 构造柱混凝土应分层浇筑,每层厚度不得超过300mm。 七. 梁、板混凝土浇筑 1. 肋形楼板的
梁板
应同时浇筑,先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶段形,当达到楼板板底位置时再与板的混凝土
一起浇筑
,随着阶段形不断延伸,梁板...
土木工程实训报告3000字三篇
答:
支顶板
后浇带
处模板时,与整个
梁板
模板断开,拆除模板时,保留后浇带处的模板不拆除,混凝土
浇筑
完成后,从上部加盖竹编板对钢筋进行保护。 5.顶板后浇带模板安装涂刷隔离剂: (1)隔离剂全部采用水质类隔离剂,主要有:海藻酸钢类、石花菜类等。 (2)墙,柱,梁侧模:加工好或拆模理干净后,涂刷隔离剂一层待用。顶板:模板...
有
后浇带
的
梁板
是不是模版钢筋混凝土检验批都要按后浇带轴线做...
答:
是,
后浇带
的
浇筑
时间和混凝土标号不一样
后浇带
十天后能拆模吗
答:
后浇带浇筑
砼时留置拆模试块,等强度达到规范规定时就
可以
拆除。根据规范规定
梁板
跨度大于8米时或者是悬挑构件,砼强度满足设计的100%方可拆模;梁板跨度大于2米小于8米时,砼强度满足设计的75%方可拆模;梁板跨度小于2米时,砼强度满足设计的50%方可拆模;后浇带一般宽0.4米而且浇筑砼时两侧的梁板强度...