答:
柱和
梁板
的混凝土
可以一起浇筑
,支模板是一次成型就行了,但是要注意拼缝。浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,...
后浇带
施工小技巧
答:
支模得用堵头板或钢筋网,接缝接口装凸条。浇筑后要注意保护,观察记录,及时养护。特别是后浇带第一次浇筑后,要保护好,顶部覆盖,围栏围起,防止垃圾、钢筋污染和踩踏变形。后浇带两侧的
梁板
在未补浇砼前,模板支撑不
能
拆。等
后浇带浇筑
后,砼强度达到85%以上再
一起
拆。
板
后浇带
做法
答:
1
、后浇带留设首先看图纸说明确定什么位置需要留置后浇带,一般地下室外墙、顶板会存在后浇带。按施工图纸留置后浇带,由于后浇带两侧的
梁板
在未
浇筑后浇带
砼前长期处于悬臂状态,后浇带部位架体需要在后浇带混凝土浇筑完成且达到100%强度后方
可以
拆除,所以后浇带处的支撑系统要单独设置,楼板后浇带清理孔留设。由于...
后浇带
是否
可以
先单边
浇筑
后隔几天再浇筑另一边
梁板
混凝土?
答:
一,时间: 主体工程结束,28天。 沉降
后浇带
:主体结构完成、沉降稳定后再进行浇筑。 收缩后浇带:两侧砼成型后60天就
可以浇筑
。 二,名词解释: 后浇带 是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝
后浇带
施工工艺流程
答:
后浇带施工工艺流程:拆除、清理后浇带杂物→钢筋除锈、整形、绑扎或补焊→模板支设→监理验收→
浇筑
砼。施工方法
1
、拆除、清理后浇带杂物。在现场施工时,为了追求后浇带留置位置的准确和观感,在后浇带二侧为钢丝网和木方,现在施工时要将木方全部拆除,将多余的钢丝网剔除。
梁板后浇带
内的流浆和多出的砼...
后浇带
的做法
答:
3)在
后浇带
混凝土
浇筑
前应用喷枪(用水和空气)清理表面。2、后浇带除锈 经现场查看后浇带钢筋锈蚀并不严重,锈蚀仅仅是钢筋表面浮锈,化学除锈对钢筋和止水钢板可能会造成一定的副作用,尽量不予考虑。 表面浮锈的清除
可以
采用手持电动打磨机清除,后浇带下部钢筋或梁钢筋不便于打磨的,需在下一层搭设操作架...
后浇带
施工工艺流程
答:
后浇带施工工艺流程后浇带施工工艺流程:拆除、清理后浇带杂物→钢筋除锈、整形、绑扎或补焊→模板支设→监理验收→
浇筑
砼。施工方法
1
、拆除、清理后浇带杂物。在现场施工时,为了追求后浇带留置位置的准确和观感,在后浇带二侧为钢丝网和木方,现在施工时要将木方全部拆除,将多余的钢丝网剔除。
梁板后浇带
内的流...
后浇带
的设计要求?
答:
(5)、后浇带处第一次浇筑留设后,应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护,防止缝内进入垃圾、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难。 (6)、后浇带两侧的
梁板
在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不
能
拆除,在
后浇带浇筑
后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。 6、规范...
什么是
后浇带
?有何作用?留设时需要注意什么?
答:
新浇混凝土在硬结过程中会收缩,已建成的结构受热要膨胀,受冷则收缩。混凝土硬结收缩的大部分将在施工后的头
1
~2个月完成,而温度变化对结构的作用则是经常的。分类 1、为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降
后浇带
。2、为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度...
后浇带浇筑
时注意事项
答:
在一些工程中,设计单位对后浇带的保留时间有特殊要求,应按设计要求进行
浇筑后浇带
混凝土;后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土可采用膨胀水泥配制,也可采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制,混凝土的强度应提高一个等级,其配合比通过试验确定。10、板支撑对地下室较厚底板、大梁等属大体积混凝土的后浇带...