楼顶稳压泵的连接示意图
16层高天面
稳压泵
设多少公斤稳压
答:
1.5公斤压力。根据《消规》,
稳压泵的
设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。通俗的说,就是
楼顶
要保持1.5公斤压力。
消防
稳压泵
放在住宅上面是不是违反最近消防法规??
答:
你好,消防水箱,
稳压泵
可以设置在住宅上面是会影响住户的。放置在高位消防水箱间内,稳压设备启停有噪声,会影响住户,以往经常出现因为扰民而投诉建设方、图审中心和验收部门的现象。并且电气控制线路长,不方便集中管理,部分地区图审中心和消防局都规定住宅项目稳压设备不允许设置在高位水箱间内。需要放置...
...水泵并且能保证水压水量的前提下,还用不用在
楼顶
设置消防水_百度知 ...
答:
楼顶的
消防水箱和一套稳压系统在一起,因为平时消防管网要求保持一定的压力,这个压力不可能总是启动大的消防泵补给,所以楼顶单独的有一套小的
稳压泵
提供,他是压力低于设定值时自己启动补压,压力达到设定最高值时自动停止,以此反复来保证管网内的压力始终在规定范围内。还有一定就是高位消防水箱设在楼顶...
高层住宅楼上消防
泵
每日发出巨大噪音,晚上无法入睡,严重影响日常生活...
答:
其实解决的问题很简单,你说的是屋顶的消防稳压泵,物业是完全可以减少
稳压泵的
启动次数和时间的。发生稳压泵频繁启动的原因是,你们小区的消防管网漏水,把漏水的问题解决了,泵就不会启动了。
...六层办公楼采用的消防系统:1.水箱+气压罐+
稳压泵
;2.水箱+气压罐+稳...
答:
你第一种是肯定不行的,22米高的最不利消火栓所需压力为0.52MPa,现市政只有0.3MPa,没有消防
泵
是不行的。你第二种的意思是消防泵放在屋顶,直接抽取市政给水,直接抽取市政给水要得到市政公司的许可,并且要有两路给水管送至屋顶,如果多能满足可以考虑这种方法。注意一定确保市政给水压力始终在0.28...
小区多栋高层需要每个
楼顶
设置消防
稳压泵
吗?
答:
不需要,只要找一栋
楼顶
设置就可以了。
塔城额敏县的领导你好,我是干额敏县中环公寓地下室消防泵房和房顶消防...
答:
老师,为什么消防
稳压泵
都安在
楼顶
,为什么地下室都有消防水池了屋顶还要搞个消防水箱?为何下图要用闸阀而不是其他阀?请点击输入图片描述 答:地下室水池是给消防泵供水的,消防泵给消防管道内压入高压水,使消火栓救火时喷得远。平时管道里面压力下降(由于楼层高,建筑面积大管道多),消防泵就得开机...