11问答网
所有问题
当前搜索:
次氯酸钠去除cod效果
跪求氯氧化法除电镀水
COD
方法 步骤 器材
答:
你的水中含有氰吧,常规碱性氯氧化法步骤如下:序批法 在pH 大于11条件下,按氰根和
次氯酸钠
质量比1:2.85投加次氯酸钠,或按氰根和次氯酸质量比为1:2投加次氯酸,反应1-2分钟,使ORP达到300毫伏左右。按照上述加药量,在pH =7条件下反应15-30分钟,ORP达到650毫伏,氰根就被破除的相当完全了...
在总出水口用一种方法迅速降低污水
COD
?
答:
(3)使用芬顿高级氧化法。通过亚铁离子和双氧水形成的芬顿试剂对水中的难降解COD和色度进行强氧化处理,
去除COD
和色度的
效果
极好,但是需约3小时反应时间。(4)其他方法。如果是由於色度引起的COD过高,可以实验投加针对性的脱色剂等以达到脱色和
去COD
的方法。总而言之需要你做过前期预处理,生物处理的...
次氯酸钠
对
COD
的测定有影响吗有,具体是什么影响
答:
具体的应该是
次氯酸钠
会被氧化,消耗还原剂,使测定的
COD
值偏大。生成的CL离子也会对COD实验有干扰。
...是不是检测的关系,需要
去除次氯酸钠
对检测的影响?
答:
COD
150 ppm,加
次氯酸钠
越多检测结果越高,这是因为Cl对检测结果有干扰。水中含有大量的氯,不管是氯根或者次氯酸根,都会造成COD检测结果的上升。氯或次氯酸根在强氧化剂的作用下,都有一定的还原性,会部分变成氯气或者氧气,从而影响检测结果。
次氯酸钠
在废水处理方面怎样应用
答:
次氯酸钠
除了杀菌作用之外,还有去处色度的作用,但对于矿物质带来的色度它无法
去除
,只能去除部分有机物带来的色度.一般情况下,不建议在废水处理中使用次氯酸钠,因为残留的次氯酸钠会对环境带来危害,以及对生化系统的毒害,对
COD
的检测带来影响,使以重铬酸钾法测定出的COD数据受氯离子干扰而偏高。
污水处理
cod
偏高怎样处理
答:
二、采用氧化剂来氧化分解污水中的有机物
COD
,常用的氧化剂:
次氯酸钠
、双氧水、高铁酸钾、高锰酸钾、臭氧、过硫酸盐、过碳酸盐、次氯酸钙等。三、预处理后低浓度的COD可以通过生化来进一步降低COD。COD超标常见原因 1、进水pH:进水pH过高或过低都会对生化系统造成影响,导致生化系统无法正常运行甚至系统崩溃...
求助:污水处理
COD
太高
答:
如果是处理电镀废水可以这样做:把原水池的水PH控制在1-4左右(前期需要酸化好),如有浮渣要及时打捞,另如果有除油剂之类的药水最好是单独用桶收集,如果这样
COD
还偏高的话,在后期可以加漂水(
次氯酸钠
溶液),能降低点COD,我公司的COD都能处理到50以下。
次氯酸钠
能增加处理好了的水的
COD
的吗?
答:
次氯酸钠
属于强氧化剂,不仅不会增加出水的
COD
,而且会降低出水的COD,因为COD的测定需要用重铬酸钾氧化,你提前用次氯酸氧化了,就会降低重铬酸钾的使用量,而且氯离子对测量还会产生干扰,你做下实验就知道影响的程度了。
如何降低污水中的C0D?
答:
二、氧化剂法
去除COD
:(氧化剂在使用时,不要与其易燃他物质混杂,容易引起爆炸燃烧,要单独储存)凡是能氧化分解有机物为二氧化碳和水的氧化剂:臭氧、高锰酸钾、
次氯酸钠
、芬顿氧化、过硫酸盐、双氧水等等。臭氧的分子式O3,是氧的一种同素异形体,与氧具有无色、无臭、无味及无害等特性不同,它是...
COD
测试废液的环保处理和银汞的回收
答:
COD测试废液的环保处理 1、 含COD物质的去除采用化学方法和
次氯酸钠
氧化二级处理。高COD废液主要含碱性干膜,用浓H2SO4调节pH≤2,使干膜固体凝聚,经沉淀分离后,并入低COD废液,再用次氯酸钠氧化处理,
去除COD
物质后做去除重金属处理。2、 当有含氟废水时,在超过110 ℃高温下使氟硼酸离解生成HF,再...