11问答网
所有问题
当前搜索:
氧气乙炔存放安全距离
氧气乙炔存放
要求标准
答:
1、
氧气
瓶保管与
存放
标准为库房周围不得放易燃物品。库内温度不得超过30摄氏度,
距离
热源明火在10米以外。氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。2、
乙炔
瓶贮存间与明火或散发火花地点的距离不得小于15米,且不能设在地下室或半地下室内。贮存间要有良好的通风、降温等设施,要避免阳光直射,...
氧气乙炔存放
国家标准
答:
法律分析:(1)库房周围不得放易燃物品。(2)库内温度不得超过30℃,
距离
热源明火在10米以外。法律依据:《中华人民共和国
安全
生产法》 第二十八条:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,安全设施投资应当纳入建设项目概算。
氧气
库房和
乙炔
库房的
安全距离
答:
1、劳总国字10号《溶解
乙炔
气瓶
安全
监察规程》第50条乙炔瓶使用规定“同时使用
氧气
瓶和乙炔瓶时,应尽量避免放在一起;与明火
距离
一般不小于10米”;未明确描述两瓶之间的距离。2、《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2017)5.2.9条:使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶、氧气瓶间距不应小于...
乙炔
瓶和
氧气
瓶
存放
的
安全距离
是多少?最好提供依据.
答:
中华人民共和国
安全
生产行业标准《化学品生产单位动火作业安全规范》—2008 5.1.12 使用气焊割动火作业时,
氧气
瓶与
乙炔
气瓶间距不小于5米,二者与动火作业地点均不小于10米,并不准在烈日下曝晒.
氧气
瓶和
乙炔
瓶距离明火的
安全距离
是多少
答:
氧气
瓶和
乙炔
瓶距离明火的
安全距离
是10米。严格按规定工作的时候,乙炔气瓶和氧气瓶之间也要保持安全距离,一般在5米以上。这样可以减少意外发生的几率。氧气瓶的使用规定:1、安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。2、使用氧气时,不得将瓶内氧气全部用完,最少应留...
氧气
瓶和
乙炔
瓶
存放
仓库的要求
答:
氧气
瓶
存放
仓库的要求:1、氧气瓶与明火
距离
应该不小于10米、不得靠近热源、不得受日光暴晒。2、宜存放在干燥阴凉处,气瓶不得撞击。 氧气瓶嘴、吸入器、压力表、及接口螺纹严禁沾有(染)油脂。3、氧气瓶在运输和装卸时,要关紧瓶阀,拧紧帽盖,轻移轻放,不得碰撞滑滚,抛甩坠落。
乙炔
瓶存放仓库的...
乙炔
发生器和
氧气
瓶的工作间距不得小于( )米。
答:
氧气
瓶和
乙炔
瓶工作间距不应少于5米。拓展:乙炔发生器和氧气瓶是常用于气焊、气割等工业生产中的设备,由于其涉及到易燃易爆的气体,因此在使用时需要注意安全。在乙炔发生器和氧气瓶的布置中,需要遵守一定的
安全距离
要求,以确保操作人员和设备的安全。根据国家安全生产法规的规定,乙炔发生器和氧气瓶的...
氧气乙炔
库与可燃物
安全距离
是多少
答:
电业
安全
工作规程(热力和机械部分)》第14.4.9条,使用中的
氧气
瓶应稳妥固定,
乙炔
气瓶也应同样处理。两者之间的最小
距离
严格要求不小于5米。2、在《气焊(割)消防安全操作规程》的第二条中,明确规定氧气瓶和乙炔气瓶应分别
存放
,并且它们之间的距离应不少于5米,以确保操作安全。
氧气乙炔存放
国家标准
答:
法律分析:
氧气
和
乙炔
在一起可以制造氧炔焰,可以达到3000度的高温,常用来切割金属。乙炔是一种可燃气体,可以说使用不当是非常危险的。那么
存放
、运输氧气、乙炔这些气体都要非常小心.法律依据:1、氧气瓶保管与存放 (1)库房周围不得放易燃物品。(2)库内温度不得超过30℃,
距离
热源明火在10米以外...
氧气
和
乙炔
的
安全距离
是几米?
答:
如果出于
安全
考虑,
距离
越远越好。通常按行业的标准或安全规程执行。
氧气乙炔
瓶在使用时两者的距离不能小于5米,距离明火不能小于10米。如果是
存放
的话,两库房的距离也不应该小于10米,并且要求通风、干燥,有明显的安全警示标识及消防措施。这个是请教做设计的老前辈的,希望对你有所帮助。