11问答网
所有问题
当前搜索:
水塔液位
自来水
水塔
水位感应器多少钱
答:
三十多。
甲醇
水塔
塔底温度高 灵敏温度点低 塔顶温度正常 什么原因
答:
甲醇
水塔
顶部温度高我觉得有两点:1、再生塔塔底来的回流甲醇温度过高,不能很好地给塔顶降温,2、就是回流甲醇纯度不够,含水量太大,导致温度高。
水塔
自动上水控制器上水的时候一上一下为什么?
答:
你没有说清楚你的上水方式,如果你是自来水自动注入,控制器是一个类似于浮球一样的东西,这种叫做浮球
液位
控制器,这个东西本身有一定的重量,在水面上一上一下是很正常的,就像一个篮球丢在水里,刚丢下去的时候是会一上一下振动的。
请问从井里供水到
水塔
,怎么让它自动供和停?
答:
液位
开关控制水泵开关。=== “止逆阀+电接点压力。表就可以了”专家北极雪的方法简单可行,运行比较可靠,基本不用维护。我打工的工厂现在用的就是北极雪的方法。这种方法要求
水塔
的容水部分深度不太小,否则电接点压力表动作范围太窄,怕分辨能力不够。
消防水位计安装要求?
答:
根据《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条 消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态
液位
,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。
水塔
开关 没水通电抽水 水满 断电停止抽水 的开关询问、
答:
我用过好几种类型你描述的这种开关,觉得效果最好寿命最长最简单的,就是下面图片中的这种,叫做
液位
开关,在深圳大约60~70元一个!不知道你们那多少钱!另外它有两种用途:你需要的功能是补水功能,另外一种用途是排水用的,比如污水泵,满了就要抽,空了就停。其实就是一个公共点,一个触头,两个...
多晶硅汽化器
液位
控制范围
答:
多晶硅汽化器
液位
控制范围有液位传感器、中间电缆、液位控制显示器。多晶硅汽化器液位控制由液位传感器、中间电缆、液位控制显示器构成,可以实时显示当前液位值,配合控制箱实现对水泵、电磁阀、电动阀、声光报警器、接触器、电动调节阀、启动柜等的控制。适用于水池、水罐、水箱
水塔
、集水坑、集水井等场合的...
液位
继电器应用电路 求解析
答:
图中SB1本身不带自锁,是通过变压器给晶体管电路供电使K吸合而间接达到自锁的效果。不管
水塔
内水位处在什么位置,按下SB1就能使水泵启动,然后到高水位位置时5.6k电阻导通,左晶体管把右晶体管关掉,K断开,从而自动停机。如果用带自锁的开关,恐怕行不通。至少我想不出来。
...两个按钮,一个接触器,一个热继电器一个
液位
变送器一只XWP型仪表怎么...
答:
接触器线圈的另一个点接零线。交流接触器可以接220V,也可以接380V,这要看你的水泵是220的还是380的,只要把电源接入接触器输入端,输出端接到热继电器的输入端,在热继电器的输出端接到水泵上就OK 了,使用时只要按下按扭,水泵就会自动启动,把楼顶
水塔
打满水,当水塔的水到达
液位
议的上限位时,...
水塔
浮球阀控制阻水器嘛?
答:
是的,他们是一起的。
水塔
的水位到一定程度后,浮球阀就会升起注水器就停止注水了。当水位下降时,浮球阀就会将注水器阀门打开。这样就会往水塔储存箱里进水了。