11问答网
所有问题
当前搜索:
水泥试块标准养护条件
标准养护
室
试件
的养护有哪些
条件
?
答:
标准养护
室的保温性能应满足以下要求,即在断电情况下,5h内Ⅰ级养护室内温度变化不超过2℃,Ⅱ级养护室内温度变化不超过5℃。断电时间超过5h,应采取措施保证标准养护室内温度满足要求。标准养护室的门上应有明显的用电安全警示标识。标准养护室应有满足运送、放置、辨认
试件
的安全照明
条件
。标准养护室内...
混凝土
试块养护
分为哪些?
答:
砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种
条件
使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土
标准养护
专用于混凝土试块,
水泥试块
的恒温恒湿标准养护。养护室符合国家最新标准,条件为温度20℃±2℃、相对湿度95%RH以上、并养护28d。
混凝土抗压
试件养护
的
条件
是什么
答:
你好:混凝土抗压
试件
分为
标养
和同
条件养护
。试验室需出具两份抗压强度报告(为标养和同条件)。标养:即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的
标准养护
室中养护。现场一般采用标养箱。标养28天,送试验室。同条件养护:是指砼
试块
脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,...
混凝土同
条件养护
最新规范有哪些
答:
混凝土同条件养护最新规范如下:同一强度等级的同
条件养护试件
,其留置的组数应根据混凝土工程量 和重要性确定,不宜少于 5 组,且不少于 2 组。
标准养护试块
(简称
标养试块
)、同
条件养护试块
(简称同养试块)、拆模试块、抗渗试块,1200立方米大于1000立方米,可以200立方米一组,共6组标养试块。此外:如果...
什么是混凝土
标准养护
答:
混凝土试块在标准养护室里养护,标准养护室的室温要维持20°c±2°,湿度为不小于95%,在这种环境下养护28天,叫混凝土
试块标准养护
。二.混凝土标准养护的目的:混凝土浇注后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中混凝土养护水分会蒸发过快,形成脱水现象,会使已形成凝胶体的
水泥
颗粒不能充分...
混凝土同
条件养护
最新规范是什么?
答:
(1)所要求的温度为20±2℃,湿度为95%。(2)根据“中华人民共和国国家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》”,新标准对原标准中
标准养护
室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为90%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃,湿度为95%...
什么是混凝土
标准养护
答:
混凝土试块在标准养护室里养护,标准养护室的室温要维持20°c±2°,湿度为不小于95%,在这种环境下养护28天,叫混凝土
试块标准养护
。二.混凝土标准养护的目的:混凝土浇注后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中混凝土养护水分会蒸发过快,形成脱水现象,会使已形成凝胶体的
水泥
颗粒不能充分...
混凝土
试块
在什么情况下做
标准养护
,在什么条件下做同
条件养护
答:
浇筑混凝土构件,在任何情况下都要做
标准养护试块
需要知道某一时间下,钢筋混凝土的实际强度时,需要做同
条件养护试块
,如张拉,拆支架,冬季施工等等情况。
混凝土
养护
温度限制(混凝土养护温度要求)
答:
取样不得少于一次;(2)每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;(3)当一次连续浇注超过1000立方时,每200立方取样一次,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;(4)每次取样应该至少留置一组
标准养护试块
,同
条件养护试块
的留置组数应根据实际需要确定。3、...