水泵热继电器跳闸原因
一台7.5千瓦的
水泵
,
热继电器
跳是
怎么回事
? 请各位老师指教
答:
1.要知道
热继电器
的原理,是两片金属弹簧片嵌在里面。根据热胀冷缩原理,电流过流——金属就过热弹开、触电闭合或断开。切断二次控制回路。2.热继电器的电流整定看是不是符合标准,一般为电机功率数的一倍。率低于电机铭牌额定电流!3.热继电器若过载,
原因
有二:第一是电气上过流:第二是机械上过流...
水泵
三相阻值平衡,为什么污
水泵热继电
总是跳
怎么回事
答:
可能的
原因
:
水泵
过载。检查水泵进水水位是否降低或出水口抬高。污水中泥浆类成分是否增加;机械故障。水泵或电机轴承等引起;电压偏低。包括输电线过细造成的电机实际供电电压偏低;电流不平衡。不光要检查绕组电阻,绕组间及各个绕组对地绝缘也应检查。(如有三相漏保可大致确定电流是平衡的)
热继电器
本身有...
15KW
水泵
直启用50A的接触器,63A的断路器,40A的
热继电器
为什么老跳...
答:
15KW
水泵
直启用50A的接触器,63A的断路器,40A的
热继电器
,按说这个配置应该没问题。老跳?是断路器?还是热继电器?估计热继电器跳的可能性最大吧!若是你不妨将热继电器电流定值调至最大。若还不行那就将热继电器电流改大一级准行!!
380V
水泵
电机开一会
跳闸
什么
原因
?
答:
1:最长见得一种就是开机之前工艺没有进行盘车处理负荷过大,导致过载跳。这个时候如果是有
热继电器
,那么变电所的热继电器或者综保应该动作,我们应该让工艺进行盘车,减负荷,然后变电所的热继电器或者综保复位,让工艺重新开机。2:如果电机是有综保保护的,我们还可以通过综保上面的报警信息进行查看,...
380V
水泵
电机开一会
跳闸
什么
原因
?
答:
这个时候如果是有
热继电器
,那么变电所的热继电器或者综保应该动作,我们应该让工艺进行盘车,减负荷,然后变电所的热继电器或者综保复位,让工艺重新开机。\x0d\x0a2:如果电机是有综保保护的,我们还可以通过综保上面的报警信息进行查看,然后进行处理,如果综保报警启动时间过长,过电流,堵转。这些
原因
...
380V
水泵
电机开一会
跳闸
什么
原因
答:
电流整定值是否偏小.然后做合理的调橄。(3)检查磁力线圈的铁芯端面,清除灰尘、油垢,用细砂布打磨净铁芯端面上的锈蚀。(4)找专业人士检修。安装漏电保护器,多学习用电安全小知识 佰佰安全网提醒您,请定期检修以免发生危险。平时操作多了解电机跳闸原理,出现问题及时找到
跳闸原因
以及...
我的污
水泵
用着
热继电器
,怎么还是烧了,大师解释一下为什么?
答:
按照你说的情况以及图片显示,
原因
可能是:1、你的
热继电器
整定值调的太大了,与你的电机额定电流值不匹配,图上热继电器是最大值了,过载使用时间一长就会烧掉。2、你的热继电器整定值与你的电机额定电流值是匹配的,但是你的电机本身存在内部的绝缘隐患,使用一段时间以后就会出现你说的情况哦。
水泵热继电器
坏了会
跳闸
吗
答:
水泵热继电器
坏了会
跳闸
。通过查询易筑土木在线显示。水泵热继电器坏了会跳闸。继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系...
潜
水泵
开了一个小时后
跳闸
答:
笔者结合多年管理泵站的经验,对潜
水泵
常见的故障进行分析,并提出预防措施和排除方法,提供给自动搅匀潜水排污泵、带自动切割潜水排污泵、WQ潜水排污泵、深井泵等产品用户参考 1 潜水泵运转有异常振动、不稳定 1.1
水泵
运转有异常振动、不稳定,其主要
原因
:(1)水泵底座地脚螺栓未拧紧或松动;(2)出水管...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9