水泵电机阻值多大正常
单相
潜水泵
问题
答:
断了路的
电机
当然起动不了,起动不了当然会发热。红线是主绕阻和副绕组并联的出线,红.黄两根
阻值
大的是副绕组线圈出线,阻值小的是主绕组线圈出线。有阻值的不敢肯定就是好的,因为绕阻短路一样会有阻值,只是阻值大小的变化而已。烧电机有可能烧短线,但就
潜水泵
而言,大都是线圈因潮湿或焊接处脱焊...
有两台
水泵电机
一台开启电流
正常
,另一台电流偏低
答:
另一台水压小,出水量也小,电流自然就小了。您应该配套无负压稳压装置,这样就不会出现这类问题。---苏华泵业
请问我们电厂有台热网输
水泵电机
工频起就跳。变频起
正常
是什么原因?
答:
变频运行一周时 :输入电压:6KV,平均输入电流:20.3A,功率因数:0.98,
水泵
进口压力:0.44MPa,水泵出口压力:0.51MPa,平均运行频率:40.67Hz。 P变 =1.732×6KV×20.3A×0.98=206.7KW 工频运行一周时 :电压:6KV,
电机
电流:42.2A,功率因数:0.8。 P工 =1.732 × 6KV × 42.2A × 0.8=350.8KW 节电率 =( P 工 -...
水泵
的
电机
功率怎么计算
答:
水泵
的
电机
功率: P = pgQH/(n1n2)。式中:P ——功率,W;p=水的密度,p=1000 kg/m^3;g——重力加速度,g=9.8m/s^2;Q——流量,m^3/s;H——扬程,m;n1——水泵效率;n2——电机效率。实际使用时,只能按标牌所注扬程和流量的80%~90%估算,水泵配套动力的选择,可按标牌上...
请教!!有谁知道:扬程80米,居民150户,需用
多大
的
水泵电机
?很急...
答:
流量:户数*3.5人*120(或150)升*2.5系数=全天的用水量,除以16为每小时用水量。根据计算
泵
选择:流量12.5立方;扬程80米;
电机
功率11千瓦,开一备一即可。http://zhidao.baidu.com/question/119339742.html
水压
正常
变频
水泵电机
也正常为什么就是加不了水压(就是电机在转就是没...
答:
水泵电机
都是有扬程规定的,当超过规定扬程电机也能
正常
负荷运转但是,水压是没有的!因为水压是有涡轮提供的,扬程超过额定标准涡轮提供不了那么大的压力水也就上不去,相反水在重力作用下,提供的压力也有所增加,冲击涡轮。长期将变形气密性降低将造成损坏!首先观察下你的水泵电机的扬程,再看看实际...
15KW的
水泵正常
运行电流
是多少
答:
15KW的
水泵电机
额定电流为28~30A,不过这是个参考值,一般在
正常
运行时,很少恰恰运行在额定状况,大多为运行电流比额定电流高一些或低一些,这都是正常现象。
单相三极
潜水泵电机正常
运行但出水得不到以前的压力是什么原因?_百度...
答:
潜水泵
出水少了有以下原因造成,泵叶轮里有东西堵住了,叶轮有损坏,井水水面下降好多,电源电压降低,
水泵
的问题
答:
1.叶轮周边有堵塞,请拆开检查;2.单相电(220V):更换电容;3.三相(380V):
电机
反转,请将火线U、V两根线对调,缺相的可能不大,如果缺相你会马上闻到一股烧猪毛的味道,而不是拨弄一下就转动4.电压不稳5.
水泵
设计不合理,电机铜线有偏差,电势差的作用力成了一条直线,唯有不在一条直线上的...
如何用万用表判断
潜水泵的
好坏?
答:
用万用表测插头的L和N,如果有一定的
阻值
一般在几十欧姆左右吧,就说明
电机
没烧,再用万用表测L或N与地的绝缘
电阻
要做够大,在1m以上,在看电机转动是否灵活,如果没事可以通电测试,看是否运转
正常
。