水泵
跳闸,电线街头烧焦,重新接后
正常
,第二天又跳闸的原因
答:
这种故障原因并不复杂。首先确定也没有安装热继,热继电器没动作直接跳闸的话考虑热继过大。先不具体分析,排除步骤:1:拆下
水泵
电源线测量水泵绝缘,理论大于0.5M实际
正常电机
2M以上。2:看下断路器、热继电器容量是否和水泵功率匹配。3:检查接线螺丝是否松动。以上供参考,根据你的描述,大都情况为...
关于
潜水泵
绝缘
阻值
答:
可能需要考虑
水泵
电缆的绝缘问题了,需要用摇表单独摇一下电缆的绝缘,同时摇一下水泵接线盒的绝缘。
1.5w
潜水泵
工作绕组和启动绕组的
阻值
为2.8欧,3.7欧串后为6.3欧。
电机
没...
答:
仅直流
电阻
(也包括绝缘电阻)正常不能断定
电机正常
,还需通过电实验后再下结论。
220
水泵电机
4根线,随便哪2根多有
电阻
,可以判断是坏的吗?2根白的大一点...
答:
按你提供的数据绕组已经短路了,四根线是两个绕组出线,两个绕组之间的
阻值
是无穷大的,你测的阻值是3.4证明主付绕组已经短路
请问下4.7千瓦三相的
潜水泵
相间
阻值
为300千欧,不工作
答:
4.7千瓦三相的
潜水泵
相间
阻值
为300千欧,一般认为是绕组受潮所致。但如果不工作就另有其他原因,你可用转动叶轮的方法检查一下
电机
转子是否卡死,如钻子仍灵活就可能是电机绕组出了问题或绕组到接线端子之间有的线断路了。
电机水泵
运行中电压达到多少属于
正常
?
答:
首先要看是三相
电机
还是单相电机,如果是三相电机在运行中电压在350伏至420伏都属
正常
,如果是单相电机在运行中电压在185伏至250伏都局内于正常。
水泵
配
多大电机
合适?
答:
离心泵配7-10kw
电动机
;混流泵配6-8kw电动机;轴流泵配4-5.5kw电动机;
水泵
性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴...
380
潜水泵
三相电用摇表摇互通
电阻
小于O.5相与相之间电阻为零是
电机
漏电...
答:
用摇表量
潜水泵的
线间
电阻
为零是
正常
的,如果绕组线对机壳的
阻值
低于1M欧,则是进水受潮了。
电工的单相小
水泵
,线圈
阻值
。为何主副线圈都是几十欧?220除以几十欧姆...
答:
电动机
用普通电表测量线圈绕组的“
电阻值
”所得到的是“直流电阻值”,而
电机
工作时流过线圈的不是直流电流,包括永磁式直流小马达中,流过转子线圈的电流方向、大小也随转动不断改变,所以,对线圈来说,就存在一个变化的电流产生的自感作用(对抗电流变化的作用)而存在的“感抗”,这个感抗的大小会随...
测量三相
潜水泵阻值
为0.3兆欧是不是
电机
烧了
答:
三相
潜水泵
绝缘
电阻值
为0.3兆欧,说明
电机
的线圈绝缘过低。建议把电机转子拉出来,检查线圈。如果线圈没有问题进行烘干处理。