11问答网
所有问题
当前搜索:
沈阳地源热泵打井
地源热泵
如何计算
打井
答:
地源热泵
系统中冷/热源采用地埋管换热器,这种地热换热器与工程中通常遇到的换热器不同,它不是两种流体之间的换热,而是埋管中的流体与固体(土壤)之间的换热,属于非稳态,涉及时间跨度很长,空间区域很大,换热特性对地源热泵系统性能有决定性的作用,影响着地埋管换热器设计是否合理,进而决定了地源热泵系统...
地源热泵
系统
打井
时要注意哪些问题?
答:
1、别墅
地源热泵打井
需要的空间,打井需要空间是根据打井的数量来决定的,打井的数量越多,需要的打井空间也就对应的越大,一般每个井与井之前的距离应该在4.5M以上,以此计算需要打井的面积,不过这里要指出,很多别墅并没有很大一个集中的空间用于打井,但是却可以围绕着别墅边上的空地进行打井,这样打井...
地源热泵打井
打多少米比较合适?
答:
打井在我们的生活中经常能够看得到,尤其是农村,几乎每户人家都有自己的一口井,打井是一个很复杂的过程,要控制好打井的深度,宽度,还有位置。如果位置选择错误的话,是很容易导致水资源污染等,有的水是不能吃。所以说打井是很重要的一个过程。那么,
地源热泵打井
打多少米比较合适?地源热泵打井的相关知识都...
地源热泵
需要钻井吗
答:
当然需要
打井
,打得井埋管子,是为了冬天吸取地下的热量或者夏天吸取地下的冷量,来给空调制冷制热用
地下水地源热泵和地埋管
地源热泵打井
问题
答:
地源热泵
需要180口100m深的地埋井,采用DN32PE双U管。水源热泵需要3口60~150m(根据地下水位,国家规定不允许超过150m)供水井,每口供水井需要3~15口回灌井(根据地质构造决定)。
听说装
地源热泵
要
打井
,这井一般要打多深?
答:
井是肯定要打的要不也不叫地缘
热泵
了,打孔直径15厘米,井深100米左右,打好压下pe管25双u头的(就是25pe管四根,也可以用32的两根)下好后,原浆回填,不够的用沙回填,这一个就打好了,一般200平方的房子,打4个到6个,连接起来就够用了,我们是专业做这个的希望能帮到您 ...
地源热泵
制冷机组如何确定所需
打井
的数量?
答:
地下水
热泵
系统的经济性与地下水层的深度有很大的关系。如果地下水位较低,不仅成井的费用增加,运行中水泵的耗电也将大大降低系统的效率。井间距:5*5米 井径:D110 井深:73米
打井
数量:14组(每组约为26个),总共370个、管径D32 总埋管长度:54625米 指标:制冷44w/米, 制热30w/米。钻孔...
地源热泵打井
要挖多深
答:
地源热泵打井
不是指打浅层水井,而是钻出110-130mm口径的孔,作为热交换管路的路径,打井一般从70米-110米不等,而最好效果是80-100米。常规打井尽量打到100米深度,不同地质打井机具和费用有极大差别,一般土质比较松软的地区打井更快更容易。长江三角洲是最合适打井的区域之一。
安装
地源热泵
说是要
打井
,会对地基有影响么?
答:
不会的,
地源热泵打井
实际上,可以叫钻孔,孔不大的,直径15公分,就一根杆往下钻,然后塞两根细管进去,然后泥浆回灌,打的孔之间还有3-4米的间距。2012年新宜能公司帮我家装的,泥巴回填,自然沉降几个月后,上面种花种草,现在一点都看不出来 ...
地源热泵
一般
打井
要打多少口
答:
一般情况下每米40W冷量,一口
井
100米的话大约提供4KW冷量。这是U型的。然后看你需要多少冷量,一般小别墅10匹的用7口井左右。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
辽宁沈阳宏德地源热泵
沈阳禁止使用地源热泵
水源热泵打井深度要求
沈阳空气能热泵采暖