海尔风管机闪9下
海尔
5p立柜e9故障
答:
海尔风管机
:E1室温传感器故障,E2室内机盘管温度传感器故障,E3室外环境温度传感器故障,E4室外机盘管温度传感器故障,E5过流保护,E6管路压力保护,E7控制面板与主板间通信故障,E8控制主板与外机间通信故障,E9三相电源缺相或相序故障,E10排水系统故障。运行灯
闪烁
一次为E1,10次为E0 ...
海尔
5p
风管机
故障代码FR
答:
FR是过电流保护。主机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大,主要查看让空调电流增大的原因:电压是否过低 ,外机散热不制冷,内机散热不良等造成。 具体故障检修方法如下:1、氟过少或过多,氟过多容易将
风管机
烧坏。缺氟时,主
机机
排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。2、散热不良。
海尔风管机
E5故障
答:
故障内容:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。解决方法:调整插脚位置维修传感器。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:维修传感器。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:维修更换控制电路板。
海尔风管机
制热外机一直转不停
答:
您要问的是
海尔风管机
制热外机一直转不停怎么回事吧,没有达到设定的温度。根据天眼查查询得知,室温没有达到设定温度,压缩机就停机,离开设定温度压缩机就启动,在运转的过程当中没有达到设定的温度,所以会导致海尔风管机制热外机一直转不停。海尔创立于1984年,是全球领先的美好生活和数字化转型解决...
海尔
1.5匹
风管机
故障代码
答:
E1-室内温度传感器故障。E2-室内盘管传感器故障 E5-过电流(运行后发生)E8-线控器与室内机板通讯
三菱重工
海尔
高静压
风管机
故障代码
答:
室内外机通讯不良;外机电源OFF。(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)E6 室内热交温度传感器断线 E7 室内环境温度传感器断线 E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(KX6,KX4无此故障。)E9 ①内机浮子开关动作 (仅限于带浮子开关的
风管机
、嵌入机、超薄、薄型风管机内机)。②于无...
海尔风管机
e6是什么故障代码
答:
海尔风管机
e6是压力保护,建议你清洗一下外机的冷凝器和内机的过滤网、保证空调的散冷和散热良好、另外制热压力在1.8-2.1mpa即可、如果压力过高、则好好检查一下、并测一下压力开关的好坏。海尔集团创立于1984年,是全球领先的美好生活解决方案服务商。海尔始终以用户体验为中心,连续11年稳居欧睿国际...
海尔风管机
E0
答:
E0错误代码通常表示传感器故障或控制板故障。建议联系专业技术人员进行检修和维修。
有一台
海尔
10匹
风管机
,内机面板关了,外机仍然频繁起,停机,没有故障码...
答:
1\先断开室内外连接线,将室内保护信号线接到零线上,如果故障解除,那就是室外机和连接线问题:如果故障依旧,那就是室内机问题.A\检查信号线是否短路或开路 B\检查室外排气温空器\压力开关\电流互感器是否失效 C\检查3相电源是否连接正确 D\如上不是,更换室内主板或室外检测板.
海尔
空调
风管机
制冷回气管冷,过一段就停机了
答:
空调室外机运行一段时间就停机的原因:1、很大可能就是空调的压缩机热保护停机,压缩机热保护原因较多,如室外机通风不畅,风扇转速较低或叶片变形断裂、管路压力异常等。2、如果是新安装的空调,也有可能是安装不当造成的,应及时与销售商或售后联系退换或检修 ...