初始密码是多少
答:
海湾
消防
主机
JB-QT-GST
5000
初始密码为20060700。在初次使用或需要密码更改时,可按照以下步骤进行:首先,按下“系统设置”键,输入当前密码(初始密码为20060700),进入系统设置菜单。在设置菜单中,选择“修改密码”选项,系统会显示三种密码输入方式的指示。接下来,选择你希望修改的密码种类(如控制密码或...
海湾5000
部份自动 全部自动的区别 提示方式 有无的区别
答:
全部自动和部分自动是从联动公式上来区分的,比如有的用户没有放消火栓按钮的启泵线,想通过
主机联动
来实现,但主机一打全部自动发生火警其它设备也跟着动了起来,这个时候就可以把联动公式加以区分。联动公式里面报警设备和联动设备之间有个“=”号,前面代表报警设备,后面代表需要联动的设备,如果写一个“...
海湾5000
机怎么
联动
不了
答:
首先看一下对应的模块有没有故障,模块上的电压是否正常,然后单点试一下模块能不能启动,另外试
联动
的时候检查一下,
主机
有没有设置在“全部自动”状态;如果单点能启动,自动联动的时候无法启动,那就是联动公式出了问题了,检查联动公式是否正确。
jb_qg-gst
5000
火灾报警控制器
联动
型怎么使用屏蔽
答:
报警
主机
按键面板上有“屏蔽”按键,点击“屏蔽”键,进去后输入屏蔽设备的二次码,和设备类型,输好后按“确认”键就可以了。JB-QG/QT-GST
5000
火灾报警控制器:JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(
联动
型)(简称为控制器)是
海湾
公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动...
海湾编程
输入错误
答:
海湾5000
消防
主机
,取消被屏蔽的探测器时,显示输入错误是你输入错了。如果确认输入没问题,那就试试这个办法吧,输入二次码之后,在输入设备类型时,输入**,试试。或者输入设备的类型的原因 烟感是03,也就是设备的六位编码加设备类型如010001 03 ...
海湾5000
的消防广播是怎样操作的?
答:
1. 在手动控制响警面板中,首先定义需要启动的广播模块。2. 将
主机
的运行状态改为手动控制模式。3. 在手动控制磁盘上,选择“软件助手”选项卡。4. 按下相应的按钮来启动广播模块。5. 如果手动控制磁盘未定义,系统将默认启动。此时需要输入模块的程序代码(六位数字)。6. 在手动控制被允许的主机...
消防
海湾5000
三台
主机
怎样设置主与副机编号
答:
组网即可。比如说A、B、C三台消防
主机
,A作为集中机,B、C为从机,那么我们在A地址设置为01 B、C为02和03,那么我们需要在A主机上登记从机地址02、03建立组网模式。根据需要集中机要接收的报警信号类别。总结无论怎么设置都需要把路径设置正确即可。
海湾
消防
主机
JB-QT-GST
5000
火灾报警控制器(
联动
型)
答:
1回路和2回路总线短路或接地所至。这个只能分段 断总线以排除故障。建议线路分支安装短路隔离模块,部分线路短路后隔离器动作不会影响整个线路的设备工作。如果报001和002回路故障或总线故障,这两回路中的所有设备都不能工作了!
海湾5000主机
怎样增加点位
答:
4、查看现有设备的用户编码,分析出分区规则。5、根据分区规则在系统设置的设备定义内更改设备的用户编码、设备类型、设备特性、注释信息等,使新增设备信息与现场安装设备信息一致。6、然后依据规范和防火分区划分编写
联动
公式。7、最后进行设备调试和系统联动测试。
海湾
消防
主机
JB-QT-GST
5000
火灾报警控制器(
联动
型)怎样能查出设备(如...
答:
如果是双回路板就是两个回路当中的第一个回路。
海湾
的手动控制盘以64个按键为一个盘(四个竖排,一个竖排16个按键),也就是说,1号盘就是第1-64号按键;第65-128号按键就是2号盘。点号就是第几个按键,因为一个盘最多是64个按键,所以点号范围是1-64 ...