11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾9000主机怎么启动声光
海湾
JBQBGST100
主机
能带几个
声光
报警器?
答:
海湾
GST100
主机
最多可以带8个编码
声光
报警器。
海湾
的8303模块
怎么
控制防火卷帘门?
答:
当温度信号来临时,确认灾情后门体将降至地面,切断火源,同时发出
声光
报警,指导人员迅速疏散。如灾区仍有未及时疏散的人员,该门仍可以由门两侧的按钮将其提升到距地面1.8米的高度,在人逃生后门将延时关闭,防止火烟外窜。另外,针对卷帘门无电源的情况下不能发挥作用的问题,有关单位已开发了一种...
海湾主机
注册
启动
反馈灯不亮
怎么
办
答:
1、先看看
启动
后的风口,用万用表测量返馈触点。2、查返馈线有没有断路。看看模块反馈线是不是掉了,或者机构回答点位有问题。3、模块控制多个
声光
就加个中间继电器,从继电器上取反馈给模块即可。
海湾主机
,手动,然后偶尔会自动
启动声光
警报(无火警),然后很多讯响器发出...
答:
1、
主机
是否
9000
,如是可能主板程序有问题 2、线路接地也可能
海湾9000
消防
主机
设备反馈
如何
改成火警
答:
不同没备报警类型不同,探测器和手钮报火警,
声光
和监视类设备报动作,控制类设备动作后报反馈,燃气探测器和压力开关等特殊设备报监管。这些是控制器内部设定,改不了。
海湾主机如何
实现联动?
答:
设备定义好了就可以编联动了,比如一层0分区的任意两个烟感或一个手报报警联动一层的
声光
、广播、强切,二层的声光和广播,就这样编:010***03×010***03+010***11=010***1300 010***1200 010***3400 020***1300 020***1200 每个设备二次码后面加个设备类型号,比如03代表的是烟感;...
请问师傅,
海湾
消防
主机
的设备定义是什么意思?
答:
可实现集中控制,可向探测器供电,并具有下述功能。用来接收火灾信号并
启动
火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。
海湾声光
和广播交替
怎么
设置
答:
海湾声光
和广播交替设置如下 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时
启动
和停止所有火灾声警报器工作。4.8.6火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜在8s到20s之间,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。4.8.7 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防...
海湾主机启动
指示灯一直亮,显示屏上
声光
报警和报警传输,
怎么
解决掉?
答:
应该是有火警吧,如确认是误报火警的
主机
复位即可
海湾
编码器
启动声光
警报响
答:
1、首先要按
主机
显示的
声光
的编码和安装位置,去到现场找到这个声光。2、其次把声光报警器拆下来,用编码器读码,确认是否为报故障的那个编码一致,如果读码正确,再用万用表测量声光底座上回路总线,是否有电压到,是否有断路情况。3、最后故障就2个原因,声光自身出现故障,一个是线路断路。