11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾主机多线模块怎么设置
海湾
。从消控室放了7根线到泵房间,
怎么
接线
答:
现在
海湾
多线有两种,一种是终端器连的,一种是用8302C
多线模块
连的,看你现场用的哪一种,两种方式分别见图片。
海湾
5000
多线
盘设备为什么改不了
答:
海湾
5000
多线
盘没有调试为调试模式。总线
设置
需要先调成调试模式,监控模式情况下什么也改不了。海湾5000报警
主机
,是一台火灾报交警主机控制器,是盐城众安消防设备有限公司发布的产品。
海湾主机
接线
答:
教你一种方法:你想查什么线,现在
主机
上量好电压等级,再到弱电井查找。消防广播为定压120V输出。消防对讲电话线24V左右。层显485通讯的电压非常低,不会高于5V,还有挂到总线上的,通讯为总线电压。(
海湾
5000型设备:A、B:接层显。Z1、Z2---ZN1、ZN2:接总线。C1+、C1-:接
多线模块
(现在用...
海湾
的
多线
制控制盘3线出来,
怎么
接设备的呢
答:
GST-LD-KZ014
多线
制控制盘每路为3线(C1+、C1-、A1),与单控设备之间为3线连接,与启、停双控设备之间为6线连接(占用2路),实现DC24V有源输出和无源触点输入。输入、输出端具有短路、断路检测功能,每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态。受控设备的负载端需要
设置
转换
模块
;直接控制盘...
海湾主机
联动时,
多线
盘要打到自动状态吗
答:
海湾主机
联动时,
多线
盘不需要打到自动状态。根据查询相关公开信息显示,总线是需要在自动状态的,多线不需要,任意的手动自动都可以启动的。
请问这个消防泵用
多线
制接,
怎么
个接法呢,有点不太懂,一个柜子控两台消 ...
答:
多线制一般表示每路有专门的线,一般是两根,到控制设备有一个
多线模块
,上面有一个常开触点,按图上,应该只要最下面两个端子连通一个直流电压就能启动。所以要控制启动,把直流电通过多线模块触点再接过去就可以了。
海湾主机
为什么没
设置
主线盘
答:
没
设置
主线盘是因为故障或者出现了问题。需要自自己手动设置,进入设置,里面有有设备定义,选择
多线
盘定义,选好多线盘号后,定义就可以设置主线盘了,所以没设置主线盘是因为故障或者出现了问题。
海湾主机
即火灾报警控制器,火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电。
海湾
报警主力9000的
多线
手动盘需要接
模块
吗
答:
不需要 但是需要一个终端器 具体接法如图
海湾多线
盘
怎么
编码
答:
按清除键清除,输入加锁密码,按清除键返回。
海湾
总线盘编程,连风机的是
多线
,如果你也连了总线的输入输出
模块
可以定义到总线盘,如果只连了多线,那就定义到多线盘上面吧总线盘定义可以到系统
设置
设备定义手动盘定义菜单内定义,直接输入输入输出模块的二次码和设备类型就可以了,是这样编程。
海湾
消防设备
多线
风机
怎么
接线
答:
一般由
多线
控制
模块
跟8301控吧,具体接线需要将模块的接点根据风机控制柜接入。原来看过别人接过,不知能不能帮上你。加油!
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾多线模块如何接线
海湾多线模块需要编码吗
海湾最新二线制模块接线大全
海湾4线消防模块接线大全
海湾多线板安装
海湾每条线路能接几个模块
海湾消防200主机接线
海湾主机多线盘定义设置方法
海湾的终端器接线图