11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾联动公式查询
海湾
JB-QB-GST500
联动
型,在更换烟感以后在控制器上能够编码吗?_百度...
答:
可以在主机上进行编码,需要把烟感单独接到回路板上面才可以编码,但要知道烟感原来里面的编码,如果不知道原来编码可以把烟感单独接到回路上面,然后将控制器打到调试状态,然后进行一下设备注册,这个时候回路上面只能注册到一个点,这个点位对应的地址码就是烟感的编码。然后按“系统设置”——“总线...
海湾
消防
联动
如何操作
答:
一般
联动
应该将主机调整到自动状态,
海湾
主机键盘上都有“启动方式”按建,进入菜单后可选择“自动 全部允许”,这样如果有报警信息传至主机,主机即可向联动设备发出命令,当然前提是你的系统已经经过了厂家技术人员的编程调试!
海湾
技术,消防
联动
柜,取消全部屏蔽的设备代码是不是六个星字符(*)设 ...
答:
是这样的,8代表0-9任意一个数字,只要二次码和设备类型都输*,所有设备都会被解除屏蔽。
海湾
的多线制控制盘3线出来,怎么接设备的呢
答:
反馈和故障状态。受控设备的负载端需要设置转换模块;直接控制盘设有手动输出控制和自动联动功能,在手动状态下,可利用控制盘上的按键完成对现场设备的手动控制;若需实施自动控制,必须将控制盘与火灾报警控制器连接,并由控制器按现场编制的逻辑
联动公式
指挥控制盘对外控设备进行自动联动控制。
海湾
消防主机gst5000怎么自检?
答:
打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。打开主机电源的主备电开关。打开控制器的工作开关。系统上电进行初始化。初始化完成后进入对运行记录、隔离信息、
联动公式
、声光电源的自动检查状态。自检完毕,控制器对外接火灾显示盘、探测器和模块进行注册,并显示注册信息,系统进入正常监控状态。主机键盘上...
海湾
产品:消防
联动
系统中加终端器的设备还需要连接什么模块吗?_百度...
答:
终端器,你说的应该是多线控制的吧,下图这样的。多线启动另外不需要什么模块了,接线图如下
海湾
的8301能不能实现控制与反馈
联动
控制
答:
可以通过
联动
实现,接收到风口的反馈联动打开风机,但一般的做法是风口直接放线连锁风机的。
海湾
消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(
联动
型)怎么注册回路地址...
答:
JB-QT-GST5000火灾报警控制器(
联动
型)可以通过菜单操作进行回路设备地址的注册,具体操作方法如下:1、按“系统设置”按钮,输入密码,进入系统设置菜单;2、选择“工作状态设置”选项;3、进入工作状态设置菜单后选择“调试状态”,这时候屏幕会提示是否声光和层显禁声的选项,可以按现场情况选择;4、按...
海湾
5000机怎么
联动
不了
答:
首先看一下对应的模块有没有故障,模块上的电压是否正常,然后单点试一下模块能不能启动,另外试联动的时候检查一下,主机有没有设置在“全部自动”状态;如果单点能启动,自动联动的时候无法启动,那就是
联动公式
出了问题了,检查联动公式是否正确。
海湾
消防主机怎么
联动
测试
答:
一个人操作主机,另一个人控制要
联动
的设备电源,要带对讲机,操作员发出要联动的设备时通过对讲机告诉给控制联动设备的人,他就及时启动设备。但这个不保险,有检查的人也在现场就露线了。还是找维保给调试好为妙!